Цитата
Систему проектировал не я, плана парковки нет, моя задача написать программу. Но интересует, как это делается по уму ?
В наших нормативах нашел только в одном месте про площадь обслуживании датчиков СО:
ВСН 6486 (норматив наверно не для автостоянки)
2.8. На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробоотборного устройства к датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для помещений объемом до 2000 м3 и не более 4 м по горизонтали - для помещений объемом более 2000 м3.S=4*4x3.14=50m2. Но так ни кто не ставит. Все обычно расставляют по рекомендации производителя (Например Инкрам) 1 датчик на 200м2. Хотя тот же Инкрам ссылается на этот же норматив, но ставить в на 50м2 очень будет расточительно) Все проекты, которые делал (и которые видел у других) датчики расставлял ориентировочно на 200м2, ссылаясь на производителя, ни кто ни зарубал пока.
У "инкрама" так же можно почитать рекомендации по уставке датчиков (либо у других производителей)
Про сигнализацию
2.4. Сигнализация должна быть световой и звуковой.
Необходимо также устанавливать световую и звуковую сигнализацию в операторских и диспетчерских пунктах.
По хорошему есть автостоянка без постоянного пребывания людей нужно табличку газ не всходи, не знай кто нить так делает ?
Про установку
2.12. Пробоотборные устройства сигнализаторов до взрывоопасных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствия с плотностями газов и паров с учетом поправки на температуру:
- при выделении газов и паров с плотностями относительно воздуха менее 1,0 - на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником;
- при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха от 1,0 до 1,5 - на высоте источника или ниже его не более чем на 0,7 м;
Действия (не помню где содрал)
При достижении уровня в 20мг/м3 определенной зоны осуществляется запуск вентсистем этой зоны и предупредительную сигнализацию на АРМ диспетчера. При достижении уровня 50мг/м3 предупредительная сигнализация на АРМ диспетчера. При достижении уровня 100мг/м3 персонал должен предпринять меры по эвакуации людей из данной зоны.
На счет включения, датчики СО всегда устанавливаются в пом. автостоянки (как правило на столбах). Вентиляция может работать не постоянно (например аварийная). Скопление СО может быть в одном месте, а СО в воздуховоде покажет среднюю концентрацию.