Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водяное орошение горизонтальных резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
reg66
Коллеги, добрый день

Подскажите нормативы по которым рассчитывается система водяного орошения горизонтальных стальных резервуаров.
Интенсивность, расход воды на площадь определен.
Но ни разу не сталкивался с расчетом самой разводки. Т.е. как определить количество дренчеров. И как их устанавливать.
Т-ТБ-02-2002 рекомендует два кольца одно сверху другое снизу, диаметр колец определить не проблема. Как определить количество дренчеров?

Может у кого есть пример расчета?

Заранее благодарен
batrysh
СП 5.13130.2009

Приложение В
(рекомендуемое)
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ АУП ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ПОЖАРОТУШЕНИИ ВОДОЙ И ПЕНОЙ НИЗКОЙ КРАТНОСТИ


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.