ke600
Здравствуйте. В, торговом центре, административном комплексе запроектирована сплинкерная система пожаротушения с выводом под потолок "амстронг" через гибкую подводку (сплинкера вниз). Между потолком "амстронг" и перекрытием расстояние более 40 см, где располагается вентиляция, канал дымоудоления и др.. Вопрос: надо ли организовывать еще сплинкера вверх между потолком "амстронг" и перекрытием. Если надо подскажите в каком документе можно почитать. Всем спасибо.
дмитрий01
так расстояние от спринклера больше 40 см до самого перекрытия, или там в этих 40 см еще вентиляция идет?
Если больше 40 см (т.е. есть пустота от спринклера до короба, перекрытия и т.д.), то надо делать отражающие экраны. Эти расстояния указаны в СП 5 в пятом разделе (по памяти) лень искать пункт...
А, у вас же гофра, поднимите их и все, не нарушая карты орошения...
Blondin
Посмотрите СП 5 таблица А2 п.11
Энка
Сделайте изоляцию воздуховодов НГ и кабели LS. Спокойнее будет. До сплинкеров всегда возможно докопаться