Дмитрий 81
26.3.2014, 12:39
Доброе время суток, уважаемые проектировщики. Может кто помочь мне? Сам я проектирую 0.4 кВ. В виду отсутствия ведущего проектировщика мне поставили задачу добавить две ячейки в ТП с трансформаторами ТМ-630/6. я первый раз столкнулся с этими расчетами....давно в институте было...но прошло достаточно времени и многое не помню! ГИП над душой стоит и дело попахивает уже лишением части зарплаты. Необходимо рассчитать токи короткого замыкания для проверки устанавливаемого оборудования. Смысл в том что есть РП, от него питается ТП с транасами 630/6, туда то я и добавляю 2е ячейки, которые в свою очередь будут питать проектируемую подстанцию административного здания. Может кто поможет расчетом или поделится подобным примером! Очень надо!!!!!
Дмитрий 81
26.3.2014, 15:46
Если не хватает информации, я постараюсь дополнить. По программе "Электрик" на шинах проектируемой ТП, Iкз=15096А....правильно это или нет? Хотелось бы свериться с теми, кто занимается расчетами КЗ на 6кВ
dark_cradle
26.3.2014, 16:03
глянь, может пригодится. там таблицы экселевские
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.