Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция для малярки грузовых машин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Лёшка
Уважаемые друзья! У меня такая проблема: начал строить малярку для грузовых автомобилей и столкнулся с такой проблемой- установил электродвигатель 3000 оборотов в минуту, мощностью 4 киловата, размер малярки: длина 12м. ширина и высота по 5м. Ракскинули вентеляционные трубы трубы по низу периметра камеры, размером 100 на 200. А проблема в том что не могу расчитать где установить решётки для всасывания воздуха в этих трубах!!!? подскажите пожалуйста!
Странная Белка
ВСН 01-89 хотя бы почитайте. А то раскинул он там чего-то..
Странная Белка
И про окрасочные камеры тоже. У вас там кратность 20-30 крат должна быть, а вы воздуховоды 200х100 раскинули.

Главное не курите там, и когда входите, говорите "Господи, спаси и сохрани". И троекратное крестное знамение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.