День добрый. Ситуация такая. Заказчик попросил сделать тепловизионоое обследование своих новых домов (жилых).
Нашей организацией данная работа ещё не проводилась. Не подскажите, какие работы именно необходимо сделать? Что и как снимать мы все в курсе, имеются ввиду расчеты, только заполнение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 по ГОСТ 2629-85, или что-то ещё?
Заранее спасибо)
Татьяна Удальцова
28.3.2014, 6:29
Цитата
Заказчик попросил сделать тепловизионоое обследование своих новых домов (жилых).
Заказчик лукавит или сам не знает. Ему не тепловизионное обследование нужно, а выполнить требования Закона 261-ФЗ, т.е.
1. Выполнить проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2. Установить класс энергоэффективности дома.
3. Разместить на фасаде табличку с классом.
Для этого должно быть выполнено
энергетическое обследование с оформлением соответствующего отчета и составлением энергопаспорта по форме 24 Минэнерго. А сама тепловизионная съемка это только небольшая техническая часть обследования.
Если вдруг действительно заказчику просто любопытно (что вряд ли), то оформить результаты тепловизионки можно просто с помощью той программы, которая прилагается к тепловизору.
В договоре с нами прописано только тепловизионное обследование. Паспорт с отчетом не просят. Заключение по классу энергоэффективности дома только по "тепловизору" мы, естественно, не сможем дать.
Дмитрий Ш
28.3.2014, 8:13
Для Заказчика главное предъявить в органы Стройнадзора пакет документов, согласно перечня при вводе дома в эксплуатацию. Одним из этих документов и служит Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций. Но, по нашему опыту одной тепловизионки мало. Необходимо провести замеры плотности тепловых потоков, обработать результаты, сравнить проектные, расчетные и фактические показатели. Сделать выводы о соответствии либо несоответствии параметров. И только после этого сдавать работу заказчику.
А по поводу проведения энергообследования нового здания, то оно заключается в заполнении Приложения 24 энергопаспорта, но при том же условии, что часть информации берется из пректа а некоторая часть из фактических замеров. Отчет при заполнении э/паспорта (Приложения 24) Стройнадзор не требует, только запоненный паспорт. (Из опыта общения со Стройнадзором Московской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев).
Татьяна Удальцова
28.3.2014, 10:41
Цитата
В договоре с нами прописано только тепловизионное обследование. Паспорт с отчетом не просят
Это они
пока не просят. Ими ведь не просто любопытство движет - "картинки посмотреть". И правильно Дмитрий Ш пишет:
Цитата
Одним из этих документов и служит Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций. Но, по нашему опыту одной тепловизионки мало. Необходимо провести замеры плотности тепловых потоков, обработать результаты, сравнить проектные, расчетные и фактические показатели. Сделать выводы о соответствии либо несоответствии параметров. И только после этого сдавать работу заказчику.
Собственно это и есть энергетическое обследование. Они разных видов бывают, по разным программам выполняются. Потом, когда заказчику понадобятся все документы, он сделает морду лопатой и скажет "а мы думали...".
сначала написал, невнимательно прочитав первое сообщение )
По тепловизионке которую вы будете делать для новых зданий, у вас должна быть методика, согласованная с Ростехнадзором, в которой все прописывается, в том числе и форма выдачи результата заказчику. Во всяком случае в нашем регионе так
По поводу дополнительных сопутсвующих плюшек - паспорт по 24 форме, замеров воздухопроницаемости, сопротивления стен, определния теплоаккумулирующей способности (и такое тоже надо) это все нужно выяснить у контролирующих органов, что они требуют еще, чтобы ваш заказчик не подкидывался, они же расчитывают что вы все знаете )))
Если заказчик уже опытный и сам знает что ему надо, то делайте обычное обследование с выявлением дефектов. А форма - как я уже писал надо на месте определяться с контролирующими органами, как у вас требуют.
Здание новое (жилой дом) вводимое в эксплуатацию. Заказчик домостроительный комбинат, не первый год работающий. И у них налаженная схема со сдачей домов. Это меня и настораживает.
Энергетический паспорт и отчет нас делать не просили. Договором оговаривается тепловизионная съемка с обработкой информации и заполнение журнала по приложению 6 ГОСТ 2629-85, с составлением отчета. С такими «премудростями» заказчика никто не сталкивался?
И такой ещё вопрос. Журналы запаси в ГОСТ 26629-85 и ГОСТ Р 54852-2011 разные. И оба ГОСТа действующие (сегодня только проверял))).В данном случае стоит исходить из желания заказчика и заполнять по 85-ому?
немного вклиниваюсь с похожим вопросом, может подскажите.
У нас гос. заказчик просит ЭП на здание (не жилой дом) после кап. ремонта.
Откровенно... мы уже согласились предполагая по форме 24 выполнить по проектной док-ции, тепловизинную съемку конечно никто уже не сделает - погода не та, да и воздухопроницаемость лишь расчет будет.
Заказчику уже объект надо сдавать в эксплуатацию, время, как обычно - вчера)
так вот вопрос собственно говоря - Акт тепловизионного контроля он что действительно обязателен!? и где это прописано!?
и кто то может подсказать как он выглядит!?
С тепловизорами работаем, отчеты, расчеты, рекомендации, картинки всякие кои заказчики любят даем, но само понятие Акт как то отсутствует в практике...
Мы планировали при общем обследовании организации, все с инструменталкой ну и со всеми выкладками дать в конце года, для очистки своей совести))) а сейчас дать лишь пачку бумаги для надзора. Это очень не осторожный шаг!?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.