Damir.2012
31.3.2014, 9:10
Добрый день!
Есть VS 10-75 CG OPTIMA, AS1-S.
В комплекте нет датчика наружного.
Как настроить систему для работы без него ?
Почему нет датчика, в наборе идет два канальных датчика, если водяной калорифер, то ищите датчик, спрашивайте поставщика, если потеряли, то покупайте любой РТ1000, или в мороз будут проблемы, если электрокалорифер, то его и не будет, только аппликацию поменяйте на AS-2
Damir.2012
2.4.2014, 11:44
Всё решилось!
Одна из банальнейших причин - винт крепления незаметно срезал проводок...
Не надо экономить на наконечниках!!!