Коллеги здравствуйте!
Возникла такая проблема.. Всегда, когда проектировал спринклерную сеть в общественных зданиях в складских помещения или кладовых ставил быстродействующие спринклеры с коэф. 0,12, теперь не могу понять как это обосновать нормативной документацией. Правильно ли это вообще? И как обосновать?
Sindarkon
31.3.2014, 14:22
А коэф. 0,12 - это что?
Alexkwon
31.3.2014, 14:33
Я имею в виду интенсивность орошения.
Sindarkon
31.3.2014, 17:01
Зачем вы ставили быстродействующие - не знаю; а в остальном: СП5, приложение "Б", примечание 3.
Спасибо! А то никак этот пункт найти не мог.