55555
Здравствуйте! Проектирую магазин. В магазине встроенная котельная. К какой категории она
относится? То есть сколько вводов нужно сделать? Спасибо!
Леха 83
"Г" скорей всего. А вообще Вы проектируете не магазин как я понял а раздел проекта ВК.
Водяной
Цитата(55555 @ 1.4.2014, 13:07) *
Здравствуйте! Проектирую магазин. В магазине встроенная котельная. К какой категории она
относится? То есть сколько вводов нужно сделать? Спасибо!

не вам категорию котельной определять, а котельщикам...
а так вторая категория...ввод один..
если в здании более 12 ПК, то ввода два - если водопровод объединённый хозяйственно-противопожарный...
Леха 83
Цитата(Водяной @ 1.4.2014, 16:23) *
не вам категорию котельной определять, а котельщикам...
а так вторая категория...ввод один..
если в здании более 12 ПК, то ввода два - если водопровод объединённый хозяйственно-противопожарный...

Категория помещения котельной по пожароопасности - Г (НПБ-95 Табл.1)
Степень огнестойкости - II (СНиП 2.01.02-85* Прил.2) Возможно с этим источником ошибся
Водяной
Цитата(Леха 83 @ 1.4.2014, 14:44) *
Категория помещения котельной по пожароопасности - Г (НПБ-95 Табл.1)
Степень огнестойкости - II (СНиП 2.01.02-85* Прил.2) Возможно с этим источником ошибся

мы о разных категориях говорим....есть категория котельной по надёжности и категория по пожароопасности
количество вводов зависит от категории котельной по надёжности...
jackson57
1 категория по надежности только для жилья, детских, лечебных и тех, у кого остывание вызывает необратимые технологические нарушения. Что может быть страшного в магазине? банки полопаются от мороза?
55555
Спасибо Всем!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.