Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Линии постоянного тока и цепи управления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Ser Jon
Есть кабельный канал в котором проложены цепи управления (низковольтные, от термопреобразователей, RS485, логические сигналы 0-24В) и есть низковольтные линии постоянного тока идущие от выпрямительных агрегатов. Выпрямительные агрегаты 12-24 вольта, но ток может достигать 1000А. Вот собственно и вопрос, можно ли их прокладывать в одном лотке? ПУЭ вроде бы не запрещает, цепи управления проложены экранированными кабелями, типа МКЭШ, но сомнения все равно есть. Длина линии порядка 12 метров, но прокладка отдельного лотка крайне затруднительна.
agfl
У меня в одном лотке живут 0.4 кВ 2500 А и кабеля измерительных цепей и цепей управления и ничего
Ser Jon
0,4кВ постоянки?
daddym
Это потому что ПУЭ у нас стали анекдотом. А ведь все четко написано.


2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.


А Ваш случай:


2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

1. Всех цепей одного агрегата.

2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом
agfl
Вопрос не о требованиях ПУЭ, а о электромагнитной совместимости. Если все нормально проложено то будет работать

0.4 постоянки от шкафов акб до беспербойника 800кВА
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.