Есть кабельный канал в котором проложены цепи управления (низковольтные, от термопреобразователей, RS485, логические сигналы 0-24В) и есть низковольтные линии постоянного тока идущие от выпрямительных агрегатов. Выпрямительные агрегаты 12-24 вольта, но ток может достигать 1000А. Вот собственно и вопрос, можно ли их прокладывать в одном лотке? ПУЭ вроде бы не запрещает, цепи управления проложены экранированными кабелями, типа МКЭШ, но сомнения все равно есть. Длина линии порядка 12 метров, но прокладка отдельного лотка крайне затруднительна.
У меня в одном лотке живут 0.4 кВ 2500 А и кабеля измерительных цепей и цепей управления и ничего
Это потому что ПУЭ у нас стали анекдотом. А ведь все четко написано.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
А Ваш случай:
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом
Вопрос не о требованиях ПУЭ, а о электромагнитной совместимости. Если все нормально проложено то будет работать
0.4 постоянки от шкафов акб до беспербойника 800кВА