Tun_neris
Здравствуйте!

Проектирую электроснабжение здания.

Значит согласно СП6... кабельные линии для СПЗ должны быть FRLS. ППУ должна питаться от ВРУ здания, ВРУ здания от ТП

Так вот какой вопрос мне задаёт пожарник: молодец, что запитал огнезадерживающие клапана FRLSом, а ППУ и саму ВРУ - обычным LS. Ну так у тебя не выдержит при пожаре кабель не на сам потребитель, а до ВРУ здания, и весь твой FRLS в конце этой цепочки (ТП-ВРУ-ППУ-конечный потребитель) никому не нужен.

Что ж получается, мне FRLS прокладывать от самой ТП на ППУ?
ailcat
А тут можно выкрутиться только расположением самой ВРУ.
Если огонь из здания не может проникнуть в ВРУ (и его кабельные вводы) в течение нормативного времени (45 мин?) - то твоё решение верное.
Если же это условие не выполняется - придумывайте огнезащиту водных каблей LS (стальные трубы с вводом в земле и выходом в пол ВРУ - достаточное условие), либо, действительно, применяйте FRLS...