Raven21
Здравствуйте, есть следующая проблема: Запроектирован торговый центр, для обеспечения нужд пожаротушения, выполнена насосная станция с резервуарами, которая подает воду на пожаротушение к внутренним кранам Ду50мм, а так же на наружный пожарный гидрант трубопровод на гидранте Ду100мм. При проведении испытаний при одновременном открытии гидранта и пожарного крана, оказалось что на пожарном гидранте давление соответствует требуемому 1.3атм, на внутреннем пожарном кране оно составляет 1.0атм, (к пожжарному крану присоединили гидротестер HPS) при давлении 1,0атм не хватает расхода на пожарном кране который должен составлять 2,5л/с, если закрыть гидрант то давление на гидротестере на пожарном кране составит 1,6атм что соотвествует требуемому расходу 2,5л/с. Подскажите в чем тут проблема?
Sindarkon
Проблема в насосе, который не рассчитали на одновременную работу обеих систем.
Raven21
Цитата(Sindarkon @ 8.4.2014, 14:42) *
Проблема в насосе, который не рассчитали на одновременную работу обеих систем.


Получается, что насос изменяет свои характеристики относительно своей кривой?
раздолбай
Скорее всего "кривая" в паспорте к насосу неправильная. Или сеть имеет большее сопротивление чем расчетное.
Бывает параметры насоса в паспорте несколько улучшены в угоду продавцов оборудования.
Sindarkon
Цитата
Получается, что насос изменяет свои характеристики относительно своей кривой?

Насос изменяет свои характеристики в соответствии со своей кривой. Больше расход - меньше напор.