Цитата
"Пожар" фиксируется схемой щита управления ВД,
Это предусмотрено пожарной сигнализацией. Это её задача зафиксировать "ПОЖАР" и выдать сигналы на управление.
Т. к. фиксируется в пожарной сигнализации, то норм для фиксации схемой щита ВД нет.
С щита снимайте следующие сигналы:
- Щит в автоматическом режиме, т. е. не ручной и не отключено (система готова).
- Контроль наличия напряжения в на силовом щите управления системой ВД или ПД (система готова).
- И сигнал включения вентилятора (по магн. пускателю), это не сигнал "Пожар" а именно включение ,мало ли как включат.
Цитата
Уважаемые коллеги, подскажите, нормируется ли для систем управления дымоудалением фиксация сигнала "Пожар", с последующим ручным сбросом?
Ответ выше - НЕТ.
+ ручное отключение:
Цитата
СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
7.22. Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по первой категории надежности в соответствии с [5].
Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции.