niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В подвальном этаже жилого дома есть встройка с механической вентиляцией(отметка земли -0.750, низа воздуховода -0,500)Можно ли сделать воздухозабор прямо над входом в эту встройку(рис.1)? Получается больше двух метров над площадкой перед входом. Или же надо делать именно 2 метра над уровнем земли и получается рис.2? Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее благодарен.
Skaramush
СП 60.13330.2012, пункт 7.3.3. Чёткий и однозначный ответ Вам.