shorty
Температура по мокрому термометру.
Кто понимает как она расчитывается? Есть зависимость от других параметров? Можно ли ее вычислить аналитически, а не графически?

В знаменитой экселевской программе она как-то определяется, но я не могу понять как.
Whip
См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9190
jjj
Вычислить аналитически с помощью средств exl. можно.
Вручную сложно. Потому что средствами элементарной математики не получить выражение вида Tм=f(t,d,i). Однако в exl.
выражение вида Iм=f(Tм) можно решить.
Iм=(1,01*Tм+(2501+1,86*Tм)*(0,6222*EXP((1500,3+23,5*Tм)/(234+Tм))/1000/(Р-EXP((1500,3+23,5*Tм)/(234+Tм))/1000))
shorty
2 jjj

Спасибо, вы натолкнули меня на ход решения.
Но формула действительно получается очень громоздкая. Еще и экспоненты эти...
Wiz
Позвольте немного подкорректировать формулу! Произведение последнего множителя должно производиться не на всю скобку а только на (2501+1,86*Tм) и выражение должно выглядеть так

Iм=1,01*Tм+(2501+1,86*Tм)*(0,6222*EXP((1500,3+23,5*Tм)/(234+Tм))/1000/(Р-EXP((1500,3+23,5*Tм)/(234+Tм))/1000))

поскольку I=1.005*t+(2500+1.8068*t)*d/1000

С уважением.
Александр21
Цитата(Wiz @ Nov 27 2006, 17:57 )
Позвольте немного подкорректировать формулу! Произведение последнего множителя должно производиться не на всю скобку а только на (2501+1,86*Tм) и выражение должно выглядеть так

Iм=1,01*Tм+(2501+1,86*Tм)*(0,6222*EXP((1500,3+23,5*Tм)/(234+Tм))/1000/(Р-EXP((1500,3+23,5*Tм)/(234+Tм))/1000))

поскольку I=1.005*t+(2500+1.8068*t)*d/1000

С уважением.

Спасибо.
Я некорректно скопмровал из программы.