Alex_90
Добрый день! Есть цех по производству соленых закусок( чипсы, печеньки и т.д.) площадью 10000 м2. Цех работает круглые сутки. В многих помещениях теплопритоки от оборудования превышают теплопотери, в частности, а помещениях выпечки, например. Помещения довольно большие и требуется запроектировать систему отопления водяную с тепловентиляторами Volcano. Так вот, вопрос: разумно ли делать отдельный контур для дежурного отопления, который будет перекрыт в рабочее время, и контур отопления, работающего постоянно? Или же это тупой перерасход труб, так как помещения достаточно большие, да и схема получается запутанная. Может лучше рассчитать, чтобы те Volcano, которые стоят в помещениях с теплоизбытками, топили на +10 С в нерабочее время. А когда в рабочее время есть теплоизбытки, двухходовые на них автоматически перекрываются и Volcano не отапливают?
Karrimdra
Цитата(Alex_90 @ 11.4.2014, 10:30) *
Добрый день! Есть цех по производству соленых закусок( чипсы, печеньки и т.д.) площадью 10000 м2. Цех работает круглые сутки. В многих помещениях теплопритоки от оборудования превышают теплопотери, в частности, а помещениях выпечки, например. Помещения довольно большие и требуется запроектировать систему отопления водяную с тепловентиляторами Volcano. Так вот, вопрос: разумно ли делать отдельный контур для дежурного отопления, который будет перекрыт в рабочее время, и контур отопления, работающего постоянно? Или же это тупой перерасход труб, так как помещения достаточно большие, да и схема получается запутанная. Может лучше рассчитать, чтобы те Volcano, которые стоят в помещениях с теплоизбытками, топили на +10 С в нерабочее время. А когда в рабочее время есть теплоизбытки, двухходовые на них автоматически перекрываются и Volcano не отапливают?

Так круглые сутки или нет?
Чисто из интереса.
Разумно или не разумно наверное определяется экономическими показателями и Заказчиком?
А так, в целях энергосбережения, да.
HeatServ
Цитата(Alex_90 @ 11.4.2014, 9:30) *
Или же это тупой перерасход труб
Да, это тупой перерасход труб. Тем более что с воздухом... элементарной связкой таймер+термореле можно творить чудеса.
Alex_90
Цитата(Karrimdra @ 11.4.2014, 21:41) *
Так круглые сутки или нет?
Чисто из интереса.
Разумно или не разумно наверное определяется экономическими показателями и Заказчиком?
А так, в целях энергосбережения, да.

Да, круглые сутки. Под нерабочим временем я имел ввиду время остановки на ремонт, например, или профилактика какая-нибудь, вообщем когда какое-нибудь оборудование не работает, и теплопритоков будет мало.

Цитата(HeatServ @ 11.4.2014, 22:34) *
Да, это тупой перерасход труб. Тем более что с воздухом... элементарной связкой таймер+термореле можно творить чудеса.

А если я подключу к контуру дежурного отопления, ну допустим 4 регистра, как их регулировать, к каждому бегать отключать? Или тоже можно как-то по-умному.
Karrimdra
Цитата(Alex_90 @ 14.4.2014, 8:39) *
Да, круглые сутки. Под нерабочим временем я имел ввиду время остановки на ремонт, например, или профилактика какая-нибудь, вообщем когда какое-нибудь оборудование не работает, и теплопритоков будет мало.

Тогда наверное тупой перерасход всетаки.
timofeeve
Цитата(Alex_90 @ 14.4.2014, 7:39) *
Под нерабочим временем я имел ввиду время остановки на ремонт, например, или профилактика какая-нибудь, вообщем когда какое-нибудь оборудование не работает, и теплопритоков будет мало.

На счет ремонтов, профилактик и режимов работы, и, видимо, необходимости устройства дежурного отопления вам нужно консультироваться у разработчика раздела технологии. В отопительный период сомнительно, что будут плановые ремонты
Лыткин
Цитата(Alex_90 @ 11.4.2014, 10:30) *
Добрый день! Есть цех по производству соленых закусок( чипсы, печеньки и т.д.) площадью 10000 м2. Цех работает круглые сутки. В многих помещениях теплопритоки от оборудования превышают теплопотери, в частности, а помещениях выпечки, например. Помещения довольно большие и требуется запроектировать систему отопления водяную с тепловентиляторами Volcano. Так вот, вопрос: разумно ли делать отдельный контур для дежурного отопления, который будет перекрыт в рабочее время, и контур отопления, работающего постоянно? Или же это тупой перерасход труб, так как помещения достаточно большие, да и схема получается запутанная. Может лучше рассчитать, чтобы те Volcano, которые стоят в помещениях с теплоизбытками, топили на +10 С в нерабочее время. А когда в рабочее время есть теплоизбытки, двухходовые на них автоматически перекрываются и Volcano не отапливают?

При "дежурном" отоплении расчёт делается на внутреннюю температуру помещений +5 гр.С.
timofeeve
На счет конкретно вашего случая неизвестно, но, к примеру, в горячих цехах столовых отопление считается на дежурные 5 оС, а теплоизбытки вентиляцией снимаются? А у вас сейчас как решен вопрос с удалением теплоизбытков?
Alex_90
Цитата(Лыткин @ 14.4.2014, 14:51) *
При "дежурном" отоплении расчёт делается на внутреннюю температуру помещений +5 гр.С.

Нет +5 гр.С. мало, в требованиях к некоторому оборудованию не ниже +10.

Цитата(timofeeve @ 14.4.2014, 15:19) *
На счет конкретно вашего случая неизвестно, но, к примеру, в горячих цехах столовых отопление считается на дежурные 5 оС, а теплоизбытки вентиляцией снимаются? А у вас сейчас как решен вопрос с удалением теплоизбытков?

Теплоизбытки снимаются вентиляцией, чтобы обеспечить нормируемую температуру +18 гр.С
timofeeve
Цитата(Alex_90 @ 14.4.2014, 19:38) *
Теплоизбытки снимаются вентиляцией, чтобы обеспечить нормируемую температуру +18 гр.С

А отопление тогда на какую температуру рассчитано? Может быть и считать отопление изначально на 10 оС?
timofeeve
Видится, что схема должна быть такой:
1. Отопление рассчитано на 10 оС, или на 16 оС с учетом п. 5.3 "б" СНиП: В местах производства ремонтных работ (продолжительностью два часа и более непрерывно) следует предусматривать ... повышение температуры воздуха до 16 °С в холодный период года (параметры Б) передвижными воздухонагревателями"(Но, все же, нужно консультироваться с технологами).
2. Вентиляция приточно-вытяжная, с подогревом приточного воздуха до 16-18 оС
3. В "дежурном" режиме вентиляцию в помещении отключать, будет работать только дежурное отопление на 10 оС.

Но это только видится - издалека.