Делали ПНР 2-х ступ. горелки парового котла с давлением до 0,07МПа. Макс. мощность горелки 200кВт.
Стали сдавать ростехнадзору газовую часть. Поскольку котел не попадает под котлонадзор (до 0,07МПа) отправили к тепловикам.
Тепловики сказали, что необходимо разрешение на допуск к эксплуатации. Действительно ли это так? Требуется разрешение?
Мы делали только газовую часть. Всю обвязку и т.п. делал сам заказчик. Котел используется для производственных нужд, до этого пользовались электрическим парогенератором и тем же паропроводом.
tiptop
Цитата(tran @ 11.4.2014, 11:41) *
Делали ПНР 2-х ступ. горелки парового котла с давлением до 0,07МПа. Макс. мощность горелки 200кВт

Это нельзя было делать без разрешения Ростехнадзора.
Хотя... Может быть, поразгонят их немножко. unsure.gif

насос : "в Мордовии, с этого года котельные до 360кВт сняты с надзора РТН в связи с сокращением штатов РТН"


по какой мощности определяется поднадзорность котельной, полезной или полной
tiptop
Моя реплика из прошлогодней темы: "Пусконаладка - это уже "эксплуатация"
tran
Спасибо за информацию.

В итоге сказали инспектору принимай свою часть, а это не твое дело. Ввиду ограниченности области знаний и мышления, по видимому, он сказал, что лично проконтроллирует отсечки. А вообще, пообщавшись с инспекцией, я сделал вывод, что:
- у людей явно не техническое образование;
- у людей ограничен словарный запас и поэтому, по видимому, они употребляют некоторые морфологические единицы в виде нецензурных частей речи не по назначению, а исключительно для выражения эмоционального состояния. Причем общаясь с абсолютно незнакомыми им людьми.
- у людей ярко выражен приобретенный синдром вахтера-охранника.
Vaney
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно ли как-нибудь переоборудовать котел Е1/9, работающий на угле, чтобы он стал неподконтрольным ростехнадзору, но при этом остался паровым?
Лыткин
Цитата(Vaney @ 24.6.2014, 7:08) *
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно ли как-нибудь переоборудовать котел Е1/9, работающий на угле, чтобы он стал неподконтрольным ростехнадзору, но при этом остался паровым?

Необходимо его снять с учёта в РТН РФ и установить предохранительные клапана на 0,07 МПа (0,7 ати).
Vaney
Цитата(Лыткин @ 24.6.2014, 17:07) *
Необходимо его снять с учёта в РТН РФ и установить предохранительные клапана на 0,07 МПа (0,7 ати).

А как официально зафиксировать факт того, что котел переведен на отличное от паспортного рабочее давление, чтобы обосновать заявку о снятии с учета? Нужно наверное сначала заменить клапана, а потом уже на основании этого снимать с учета.
Лыткин
Цитата(Vaney @ 25.6.2014, 7:39) *
А как официально зафиксировать факт того, что котел переведен на отличное от паспортного рабочее давление, чтобы обосновать заявку о снятии с учета? Нужно наверное сначала заменить клапана, а потом уже на основании этого снимать с учета.

Написать заявку на вызов инспектора с указанием причины вызова, а приедет или нет это его вопрос. Вообщем как обычно.
Vaney
Спасибо, все понятно.