Схема обвязки теплообменника
Здравствуйте! Подскажите , как должна выглядеть рамка обвязки теплообменника если он используется на тепло и на холод. Теплоноситель вода с дельтой 5 градусов холод/тепло с ТН, подводка двухтрубная. Как правильно поставить трехходовые чтобы схема работала?
Будет ли эта схема работать на холод и на тепло?
если я правильно понял, то по очередно две среды работают в одном теплообменнике?
тогда может лучше вот так...
Система подвода теплоносителя от ИТП двухтрубная.Холод вода 10/15, тепло 70/50.
Никак не лучше. Замучаетесь давление в двух разных системах выравнивать. А если автоматические станции поставили, да еще на обоих системах - поздравляю.
так как поступить? система то двухтрубная!
Если у Вас один источник - реверсивный чилер с тепловым насосом, то ничего не надо изобретать. Потому как если за "теплообменник" Вы держите фанкоил, то и так будет работать, а если калорифер приточки, то все равно разморозите его. Даже если Вы в узел обвязки два насоса поставите.
Вы бы хоть написали о чем речь пока народ глумиться не начал.
Защита от замерзания -дело автоматики. Теплообменник приточки. Вопрос в обвязке и правильности установки трехходового, чтобы работал и на холод и на тепло.
Сэр tiptop! посмотри личку, вопрос срочный
Вопрос защиты от обмерзания не только вопрос автоматчиков, но и ваш тоже, т.к у насоса который вы ставите одна из функций это защита от обмерзания, т.е циркуляция расхода с температурой не менее заданной, а вообще для приточки делают всегда два теплообменника один на тепло другой на холод, незачем его объединять в один это вам не фанкойл и не тепловентилятор, такое решение для приточки не очень хорошее мягко говоря. Так, что делайте два теплообменника каждый со своим узлом и гемороя не будет.
Так в чем это плохо? Если система двухтрубная, узел один, гидравлика рассчитана по холоду(по большему расходу) почему это не будет нормально работать? И какие подводные камни?
Первое узел быть не может один, на калорифер узел с трех ходовым идем на постоянный расход через теплообменник, защита от обмерзания, узел на холод если трех ходовой то расход постоянный в контуре холодильной машины и переменный по теплообменнику и соответственно линии управления разные, а дальше думайте что будет, был бы это фанкойл, то там это сделать можно ручным переключением между теплом и холодом на узле управления тепло-холод, а тут такое не получиться проблем с автоматикой не оберетесь, а оно вам надо, да если еще при первых минусах он у вас обмерзнет, гарантии у вас тогда на теплообменник не будет, т.к он обмерзнет по вашей вине и что вы делать будите поедите паять, паянные перепаянные теплообменники долго не живут, да и экономия сомнительная.
В схеме теплопункта выход тепло/холод разветвляется на ветку для фанкойлов(тепло/холод) и ветку для приточек(тепло/холод) к приточкам, если не будет хватать тепла ТН, присоеденено теплоснабжение котельни. Почему не может по холоду теплообменник работать с узлом на тепло, постоянный расход через теплообменник с разной температурой воды?
Здравствуйте. какую схему подключения ПТО ГВС принять ? ГВС макс=207 кВт Отоплмакс= 130 кВт. (магадан 95/70 круглый год)
см. СП 41-101-95, п. 3.14 "Схема присоединения водоподогревателей горячего в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение и максимального потока теплоты на отопление :
Первое: 0,2 >= Qhmax/Qomax>=1
Второе: 0,2 < Qhmax/Qomax<1
0,2≥ 207кВт/130кВт ≥1 ??
0,2< 207кВт/130кВт <1 ??
сколько теплообменников должно быть ? (странное выражение если значение окажется 0,7 то оно подходит сразу в две формулы..)
Qomaх - это только отопление или вентиляцию включают в это значение
coverart
16.4.2014, 18:49
Цитата(gln @ 16.4.2014, 1:04)

В схеме теплопункта выход тепло/холод разветвляется на ветку для фанкойлов(тепло/холод) и ветку для приточек(тепло/холод) к приточкам, если не будет хватать тепла ТН, присоеденено теплоснабжение котельни. Почему не может по холоду теплообменник работать с узлом на тепло, постоянный расход через теплообменник с разной температурой воды?
Схему нарисуйте сначала, а потом уже можно поговорить. Может когда рисовать будете уже некоторые вопросы отпадут.
Схему в начале приложила.
Наверное, для сервопривода нужен будет переключатель "нагрев-охлаждение"...