Sirko
Коллеги, помоги найти радиус действия дымоприемного устройства в закрытом подземном паркинге. В старом пособии было прописано 10м, то там и площадь помещения, которое приходится на одно дымоприемное устройство, 800м2. А сколько надо брать сейчас, или сейчас эта величина уже не нормируется?
zebra
СП 7.13130.2013, п.7.9.
"...На одно дымоприёмное устройство 1000кв.м. помещения."
То есть для а/стоянки площадью 3000кв.м. надо принять минимум 3 дымоприемных устройства.
Всё остальное от лукавого.

Но на мой взгляд это очень огульно! Все случаи под одну гребенку и просто 1000кв.м.
К тому же СП не учитывает расположение дымоприемного устройства относительно друг друга.

Если хочется большего можно обратится к зарубежному опыту (например NFPA).
Вот здесь есть статейка на эту тему:
http://www.101325.ru/novosti/razmewenie_dy...v_dymovom_sloe/
surik
Здравствуйте!
Как вы считаете, что подразумевается под дымоприемным устройством? Дымовой клапан или просто отверстие с решеткой?

Я думал, что дымоприемное устройство - это дымовой клапан...

Но вот прочитал Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности, Часть 4", стр.32, где:
Вопрос: Система дымоудаления из автостоянки площадью 3000 кв.м. Три клапана дымоудаления (один на 1000 кв.м). [...] Открывается один клапан из резервуара дыма. Как сейчас правильнее делать? Открывать сразу все три клапана, раз это одна дымовая зона? Не совсем понятно зачем тогда нужны дымовые клапаны?
Ответ: Конечно, надо одновременно задействовать все дымоприемные устройства в дымоваой зоне. Только непонятно, зачем ставить три клапана. Логичнее установить один клапан на сборном воздуховоде, а три дымоприемных устройства перекрыть решетками.
Если дымовая зона конструктивно выгорожена, запускайте все дымовые клапаны этой системы, точнее все дымоприемные устройства этой зоны. Еси дымовая зона не выгорожена и площадь автостоянки более 3000 кв.м, например 6000 кв.м, тогда должны быть две системы и следует запускать обе системы со всеми дымоприемными устройствами.

Получется, что дымоприемное устройство - это решетка... то есть на 3000кв.м мы установили один дымовой клапан, сразу за вентилятором, и 3 решетки (1шт на 1000кв.м.);
случился пожар, дымовой клапан открылся и расход через каждую решетку равен 1/3 от расчетного? или при расчете мы теперь берем горящий автомобиль на площади в 3000 кв.м (у нас раньше брали на 1000кв.м - один очаг пожара, как было описано в пособии)?
Еще в таком случае, дым начинает равномерно распространяться по всей верхней зоне площади стоянки, потому что в каждой решетка одинаковый расход... ведь так?
NOVIK_N
Цитата(surik @ 8.5.2014, 12:55) *
дым начинает равномерно распространяться по всей верхней зоне площади стоянки, потому что в каждой решетка одинаковый расход... ведь так?

Представьте себе резервуар с водой и тремя отверстиями в днище с разной площадью проходных сечений. При соответствующей толщине слоя воды и размерах отверстий, воронок в отверстиях возникать не будет. Разве, при разном расходе воды через отверстия поверхность воды будет не на одном уровне?
Boris_Ka
Цитата(surik @ 8.5.2014, 12:55) *
Как вы считаете, что подразумевается под дымоприемным устройством? Дымовой клапан или просто отверстие с решеткой?

Я думал, что дымоприемное устройство - это дымовой клапан...


Доброго времени суток!

Пункт 3.2 СП 7.13130.2013 Вам не дает ответ на вопрос?

С Уважением ББ...
surik
Цитата(NOVIK_N @ 8.5.2014, 18:14) *
Представьте себе резервуар с водой и тремя отверстиями в днище с разной площадью проходных сечений. При соответствующей толщине слоя воды и размерах отверстий, воронок в отверстиях возникать не будет. Разве, при разном расходе воды через отверстия поверхность воды будет не на одном уровне?


Если вы имеете ввиду, что дым в любом случае не опустится ниже уровня стояния дыма, то мне это понятно.
Просто нужно в голове уложить вот что: если поставить 1 дымовой клапан на каждые 1000 кв.м в стоянке площадью 3000 кв.м, то его нельзя открыть отдельно от других? или в таком случае нужно отделять эту площадь конструктивно и тогда это будет отдельная дымовая зона? Спасибо!

Цитата
Пункт 3.2 СП 7.13130.2013 Вам не дает ответ на вопрос?


Значит можно и дырок наделать и клапанов наставить, на свое усмотрение? Спасибо!