Protosphera
18.4.2014, 17:21
Каким документом регламентируется предельно допустимая концентрация по углекислому газу?
Рассчитываю вентиляцию сварочного производства, а там довольно значительные выделения.
Protosphera
21.4.2014, 0:20
В принципе ожидаемо что тот у кого есть желание ответить не знает и наоборот.
ivan-l-ing
29.4.2014, 15:10
0,2% но для сель хоз
так вроде в рф не нормируется для людей, но по ес и америкосам данные в нете есть
а не в гн смотри
ГН 2.2.5.2100-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" и Дополнению N 2 к ГН 2.2.5.1313-03
ПДК углерода диоксида (двуокиси углерода, углекислого газа) составляет: максимальная разовая - 27000 мг/м3, среднесменная - 9000 мг/м3.