Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет элеватора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
dallasdr
В общем то все просто, но может кто нибудь прокомментирует по делу.
Лежит передо мной пояснительная записка к проекту отопления 6-ти квартирного коттеджа. Коттедж этот уже 7 лет как заселен и все такое но не в этом суть. Не дает покоя одна формула в ней, конкретно - расчет и последующий подбор элеватора.
Товарищ проектант здесь указывает: тепловая сеть - 150/70; система отопления 95/70. А вот потом формула для коэффициента ижекции: u = ((150-95)/(95-70))*1,15
вот и суть то!! с какой высшей целью он увеличил ижекцию на 15%? Интересует мнение форумчан.
П.С. заявленный график теплосетями не соблюдается, работают с верхней срезкой 130 (по договору). По факту - температура выше 105 почти не бывает.
Altelega
Нелогично... чем выше u тем ниже температура на выходе элеватора, т.е. больше подмес с обратки. А у вас Т1 со срезкой и ниже договорной, напрашивается обратное действие - уменьшить u
При выборе насоса добавляют 10% к расчетному расходу... может товарищ решил везде добавить, но это только у него можно узнать smile.gif


имхо!
Кирилл87
Могу предположить, что это сделано также с целью сократить "перетопы" в переходный период года, поскольку основная проблема нерегулируемого элеватора - то, что он "не видит" "зоны излома" температурного графика и продолжает работать так, как будто её нет
Ernestas
Цитата(dallasdr @ 21.4.2014, 3:24) *
В общем то все просто, но может кто нибудь прокомментирует по делу.
Лежит передо мной пояснительная записка к проекту отопления 6-ти квартирного коттеджа. Коттедж этот уже 7 лет как заселен и все такое но не в этом суть. Не дает покоя одна формула в ней, конкретно - расчет и последующий подбор элеватора.
Товарищ проектант здесь указывает: тепловая сеть - 150/70; система отопления 95/70. А вот потом формула для коэффициента ижекции: u = ((150-95)/(95-70))*1,15
вот и суть то!! с какой высшей целью он увеличил ижекцию на 15%? Интересует мнение форумчан.
П.С. заявленный график теплосетями не соблюдается, работают с верхней срезкой 130 (по договору). По факту - температура выше 105 почти не бывает.

Неужели все 7 лет этот вопрос не отпускает? smile.gif
Добавил для запасУ! Запасливый проектант))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.