Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противопожарные шторы/ворота
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Ratverg
Помогите разобраться с ситуацией:
На объекте на подземном паркинге установлены противопожарные шторы. А при проведении инспеции выяснилось, что в СТУ есть чёткий пункт "установить противопожарные ворота".

Я так понял, чёткой терминологии между штора и ворота нет?
Некоторые производители пишут "гибкие рулонные противопожарные ворота", либо "противопожарные шторы (ворота)"

В общем, не выйдет ли штору выдать за гибкие ворота рулонные как-нибудь? smile.gif штор дохрена на объекте этих... штук 30 наверное
Sindarkon
Название не столь принципиально (ФЗ-123; статья 37). Главное - предел огнестойкости и полное перекрытие проёма.
zebra
В вашем СТУ должны быть чётко прописаны нормируемые пределы огнестойкости этих "штор-ворот" (реально это одно и тоже) и только это будет являться определяющим.
Думаю на большинство рулонных ворот-штор вообще нет сертификатов по результатам испытаний на огнестойкость. Вот тогда будет не приятно...

Всё это не путайте с "дымовыми экранами" или "дымовыми шторами" - это другое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.