Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по естественному проветриванию для дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
biver
Добрый день. Раньше в противожарном СП 7.13130.2009 п.7.2 было написано, что из помещений с постоянными рабочими местами с естественным освещением через окна и фонари не имеющие механизированных(автоматическим и дистанционным управлением) приводов надо делать дымоудаление, сейчас же в СП 7.13130 от 2013 года
п.7.2 написано что из каждого помещения с постоянными рабочими местами без естественного проветривания надо делать дымоудаление. Собственно вопрос естественное проветривание это окна или фонари, должны ли они иметь механизированные(автоматическим и дистанционным управлением) приводы или достаточно ручного управления, т.е оконной ручки например.
OlegG
Да, сейчас этот пункт смягчили. Достаточно открытия обычным ручным поворотно- рычажным механизмом.
biver
Ясно спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.