Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчики электроэнергии для "засоренных" электросетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
По самые по...
Подскажите марки трехфазных счетчиков, в которых узел питания счетчика построен не по схеме емкостного делителя фазных напряжений.
Для чего это нужно:
Использую частотные преобразователи, которые генерируют импульсные помехи на частоте ШИМ. При неблагоприятных условиях, фронты нарастания этих помех свободно проникают через емкость и "осаждаются" на резисторе емкостного делителя узла питания, что вызывает его перегрев и медленную, но верную смерть.
Предвижу предложения: - "обуть" провода в экран, поставить синус-фильтры на выходе, сетевые фильтры на входе и т.д. Все эти меры могут помогать, а могут и не "катить" по ряду причин.
ЮрийБ
Охлаждение счётчика - хотя бы хорошей вентиляцией шкафа а то бывает вообще никакой нет.