antyk
Добрый день. возник вопрос по проектированию системы тп без гидрострелки
Опишу систему вкратце
1. система отопления Темп. график 80/60, потери давления в контуре СО - 14 кПа. Расход системы отопления 600 кг/час
2. Система теплого пола. Темп График 42/37, потери давления в петлях и коллекторах - 12 кПа, расход 755 кг/час
По хорошему в данной схеме лучше использовать двухходовой клапан.
Теперь вопрос по его правильному расчету. По идее делается это так(поправьте, если не прав)

1. Определяем расход первичного контура, при темпер. режиме системе отопления 80/60, темп режим первичного контура получается 80/37, расход 88 кг/час
2. Определяем kv двухходового, получаем цифру 0,23. (расп давление 14 кпа, расход 88 кг/час)
3. Устанавливаем клапан herz ts - 90 c kv2=0.6 + т/головка с накл датчиком, остаток перепада гасим балансиром на обратном трубопроводе первичного контура.

Вроде все замечательно, НО! при понижении температуры подачи котла(автоматически или вручную), расход первичного контура начинает расти и, соответственно, начинают расти потери давления в клапане. В пределе, теоретически, расход теплоносителя через теплые полы может вырасти до 755 кг/час, и мы получаем картину, что двухходовой не пропустит нужное количество теплоносителя во вторичный контур.

Если же выбирать kv двухходового по максимальному расходу (755 кг/час), ( получается kv=2) herz ts-90 E + т/головка с датчиком. При такой картине, если температурный режим системы отопления будет 80/60, то потери на клапане будут мизерные, что приведет к повышенному расходу теплоносителя через теплый пол и недостаточному через систему отопления.
Вопрос, что же делать. По какому расходу делать расчет. В литературе везде пишут на расчетный режим, а это 80/60.

P.S. схема то верна? )

схема с 3-х ходовым

условия те же,

1. Трехходовой подбираем из условия авторитета клапана = 0,5, Kv=2. То, что есть в наличии и ждать не долго это vta322 c kvs 1.6. Оставляем его.
2. Балансир на обратке первичного контура настраиваем таким образом, чтобы при расходе 88 кг/час, на нем падало 14 кПа, т.е напор сети.

При уменьшении температуры подачи, имеем такую же ситуацию, как с двухходовым, описанную выше. Вопрос, как считать и какой расчетный расход брать.

p.s нужен ли обратный клапан? МОжет ли теплоноситель пойти через коллекторы и через перемычку в обратку второго контура при его отсутствии?. Все таки перепад давления есть в первичном контуре.
p.p/s Есть ли смысл ставить балансир?. Может трехходовой сам "разрулит" ))
v-david
Цитата(antyk @ 24.4.2014, 10:49) *
Вроде все замечательно, НО! при понижении температуры подачи котла(автоматически или вручную), расход первичного контура начинает расти и,

Вот это вот утверждение непонятно, почему он должен расти?. Посмотрел на бегу, чуть позже гляну получше.
zenat
расход растет при изменении разницы температур, или я что то недогнал blink.gif
antyk
ну да... главное задать правильный вопрос... Расход то и не должен расти,

Я сделал такой вывод от того, что теплопотери помещения у меня оставались одинаковые при разной температуре на улице...исправляюсь )

В общем сделал пару прикидочных расчетов
Если Т1 первичного контура 80, Т2 - 37, расход 88 кг/час, общая мощность 4388 вт (max) Тповерхности пола +26
Если Т1 первичного контура 70, Т2 - 37, расход 88 кг/час, общая мощность 3380 вт (0,77 max) Тповерхности пола +25
Если Т1 первичного контура 60, Т2 - 37, расход 88 кг/час, общая мощность 2350 вт (0.53 max)Тповерхности пола +24,3

Радиаторная СО
Если Т1 первичного контура 80, Т2 - 60, расход 600 кг/час, общая мощность 14000 вт (max)
Если Т1 первичного контура 70, Т2 - 55, расход 600 кг/час, общая мощность 10800 вт (0,77 max)
Если Т1 первичного контура 60, Т2 - 50, расход 600 кг/час, общая мощность 2350 вт (0.53 max)

Таким образом при температуре за бортом -35 Т пола будет +26, а уже при -12 - +24 С.

т.е, если хочется держать постоянную температуру пола, есть 2 варианта
1 - ходить крутить регулятор температуры
2 - Ставить сервопривод с управлением от Датчика температуры в стяжке пола (кто то делал такое? )
3 - Есть предложения? )
Anatol
Цитата(antyk @ 25.4.2014, 11:25) *
т.е, если хочется держать постоянную температуру пола, есть 2 варианта
1 - ходить крутить регулятор температуры
2 - Ставить сервопривод с управлением от Датчика температуры в стяжке пола (кто то делал такое? )
3 - Есть предложения? )

"Ну,началось!"
antyk
Цитата(Anatol @ 25.4.2014, 13:50) *
"Ну,началось!"

я что то не так сказал? или много хочу?
zenat
Цитата(antyk @ 25.4.2014, 12:16) *
я что то не так сказал? или много хочу?

если столько возникает вопросов, может просто не делать теплый пол?!? laugh.gif
may3ep
Цитата(antyk @ 25.4.2014, 12:25) *
т.е, если хочется держать постоянную температуру пола, есть 2 варианта
1 - ходить крутить регулятор температуры
2 - Ставить сервопривод с управлением от Датчика температуры в стяжке пола (кто то делал такое? )
3 - Есть предложения? )

Сами спросили, сами ответили.. Ставите на контура привода, привода цепляете на контроллер, на контроллер завязываете термостаты помещений. А потом надо только определиться температуру чего собрались поддерживать - пола или помещения. Если помещения то это все, если пола добавляете сюда выносной датчик температуры. Главное запомнить что термостат управляет только по одному источнику возмущений - либо пол, либо воздух. Одновременно не катит.
teploizol
Если в системе только теплый пол , лучше сделать разделитель - котел может перегреться, вылететь на ошибку и другие неприятные моменты. Вопросы с гидравликой сами отвалятся. Можно поставить один привод на трехходовой (двухходовой).
Vlad71
Цитата(may3ep @ 6.6.2014, 15:46) *
Сами спросили, сами ответили.. Ставите на контура привода, привода цепляете на контроллер, на контроллер завязываете термостаты помещений. А потом надо только определиться температуру чего собрались поддерживать - пола или помещения. Если помещения то это все, если пола добавляете сюда выносной датчик температуры. Главное запомнить что термостат управляет только по одному источнику возмущений - либо пол, либо воздух. Одновременно не катит.

Какой контролер поставить?