niko2105
Здравствуйте.
На 2 этаже общественного здания есть три коридораНажмите для просмотра прикрепленного файла
1 Правильно ли я понимаю что из всех трех необходимо делать дымоудаление - из верхнего и нижнего потому что более 15 м, а из левого потому что там офисы?
2 Нужно делать 3 отдельные системы с тремя вентиляторами? или можно сделать одну общую шахту с одним вентилятором и тремя ответвлениями в каждый коридор?
Заранее благодарен.
silent
1 если нет естественного проветривания. но не забывайте и про компенсирующую подачу.
2 по моему можно обойтись общей шахтой.
niko2105
Т.е. три ответвления из коридоров собираются в одном месте в общую шахту, которая выводится на кровлю к крышному вентилятору, при этом на каждом ответвлении дымовой клапан и в случае пожара открывается только один клапан для одного коридора, где дым, а клапаны для двух других коридоров закрыты?
silent
Да