Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплосеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Simon_89
здравствуйте подскажите пожалуйста по данному Г-образнику
Испробовал несколько способов расчёта где получил разные ответы)) делал по Николаеву и Соколову
у Николаева в формулах прилично ошибок , вот и не могу нормально задачу выполнить! Проверял СТАРТОМ , ответы другие...

Может разберётся кто в писанине)), ошибку найдёт

И ещё не понимаю почему при удлиннении учитывается разность температур, а не средняя температура??

Спасибо!
Simon_89
неужели мне никто не подскажет?? helpsmilie.gif
ivan-l-ing
Изгибающий у мну 1,6кг/мм т.е. близкий к вашему т.е. норм всё у вас, но такие расчеты проверять попунктно лень
проверку ведут на максимум, чтобы фасонка выдержала, поэтому и разница, а не средняя.
скачайте с сайта икселевские проги и ими посчитайте, в ручную уж больно лень проверять
Simon_89
ivan-l-ing Спасибо большое за отклик!!!! дело в том что хочется расчёт вручную выполнить с уверенностью в правильности ответа!
А как можно быть уверенным когда разными решениями разные ответы выходят да ещё и ошибки в формулах Справочника Николаева....
zeva
Может быть это поможет
Simon_89
zeva Спасибо! но там без учёта компенсаций на отводе