AleXSandra-Santehnik
5.5.2014, 15:49

Добрый день всем!
Проблема такая. Необходимо запроектировать временное водоснабжение и водоотведение бытового городка. Ранее проекты такие не делала и с Мосводоканалом не согласовывала, требования не знаю.
1.Врезка водопровода будет рядом с площадкой. Трубы прокладывать в земле как я понимаю после врезки в сущ.камеру и до водомерного узла? Для водомера необходимо поставить обогреваемую бытовку?
2.Подключение канализации по ТУ далеко и проложить в земле самотеком не получается, выходит большое заглубление. Что делать? Можно ли вывести в колодец около стройплощадки и далее проложить напорно? Один насос и одна напорная ветка? В земле или по пов-ти ? Подскажите, пожалуйста. С канализацией самая большая загвоздка.
Цитата
2.Подключение канализации по ТУ далеко и проложить в земле самотеком не получается, выходит большое заглубление. Что делать? Можно ли вывести в колодец около стройплощадки и далее проложить напорно? Один насос и одна напорная ветка? В земле или по пов-ти ? Подскажите, пожалуйста. С канализацией самая большая загвоздка.
Вывести самотёком в колодец как можно ближе к точке подключения ( меньше напорный участок - менее мощный насос КНС), далее проложить напорно в колодец гаситель напора, далее самотёком сброс в комун. сеть, 2а насоса и 1а напорная ветка , в земле.
ежик_с_окраины
6.5.2014, 7:49
Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 5.5.2014, 16:49)


Добрый день всем!
Проблема такая. Необходимо запроектировать временное водоснабжение и водоотведение бытового городка. Ранее проекты такие не делала и с Мосводоканалом не согласовывала, требования не знаю.
1.Врезка водопровода будет рядом с площадкой. Трубы прокладывать в земле как я понимаю после врезки в сущ.камеру и до водомерного узла? Для водомера необходимо поставить обогреваемую бытовку?
2.Подключение канализации по ТУ далеко и проложить в земле самотеком не получается, выходит большое заглубление. Что делать? Можно ли вывести в колодец около стройплощадки и далее проложить напорно? Один насос и одна напорная ветка? В земле или по пов-ти ? Подскажите, пожалуйста. С канализацией самая большая загвоздка.
Мы говорим про временное водоснабжение и водоотведение строительной площадки по ПОС? точно такие же требования... ПГ должен быть, и трубопровод соответствующего диаметра. Этот проект временного водоснабжения и водоотведения будет по "постоянной схеме подключения"? можно биотуалеты поставить и договориться с водоканалом о заборе воды с ближайшей точки. Ну а если делать то по постоянной схеме - иначе смысл переплачивать за отдельную времянку??? единственное что счетчики поменять вероятно придется - но это совсем другие затраты...
ежик_с_окраины
6.5.2014, 9:00
ПыСы: Более того нужны условия подключения на временный водопровод, или в составе основных условий...
AleXSandra-Santehnik
6.5.2014, 10:34
ТУ есть именно для бытового городка. Дана и точка подключения водопровода и канализации. Канализация очень далеко из чего вывод- заказчик не применяет биотуалеты.И единственно возможным варикантом вижу прокладку напорной ветки практически до точки подключения.
ежик_с_окраины
6.5.2014, 10:44
бытовой городок то для чего?
AleXSandra-Santehnik
6.5.2014, 12:01
обычный временный городок для хранения материалов и спецтехники+ бытовки (для стройплощадки )
ежик_с_окраины
6.5.2014, 13:58
Цитата(AleXSandra-Santehnik @ 6.5.2014, 13:01)

обычный временный городок для хранения материалов и спецтехники+ бытовки (для стройплощадки )
Для стройплощадки - должно быть не в скобках, а вот остальное в скобках. Для стройплощадки разрабатывается ПОС - Проект организации строительства, в котором учитываются все необходимые расходы для строительных нужд ( в т.ч. нужды бытового городка). На основании этих расходов, ориентировочных трассировок и ТУ, УП с точками подключения выполняется рабочий проект времянки. Если в ТЗ от Заказчика прописано исключительно построить водопровод и канализацию с выданными нагрузками только бытовому городку - в точки подключения прописанные в ТУ( хотя я такого никогда в жизни не видел) - то выполняете полный спектр проектирования и согласования, как и постоянное водоснабжение, иначе подключение к сетям снабжающей организации будет незаконно.
ежик_с_окраины
6.5.2014, 15:11
а водомер лучше в колодце - а то рубанется зимой электричество в бытовом городке без дизеля и замерзнет узел учета вместе с бытовкой....
AleXSandra-Santehnik
7.5.2014, 7:43
Это тоже как вариант. Но тут тогда еще проблема. Если водомер в колодце и например трубы лежат выше глубины промерзания, пусть и в ППУ скорлупах, то в МВК необходимо предоставить теплотехнический расчет на то, что в камере будет t=+5 и что трубы не замерзнут. Знает может кто, как посчитать?
ежик_с_окраины
7.5.2014, 7:53
AleXSandra-Santehnik
7.5.2014, 8:53
???
Счетчик в колодце ни мвк, ни заку, ни городу не нужен, имхо, да и не практикуется.
Теплотехнический расчет как вариант - в поиск: была ссылка на пособие по проектированию водопровода в условиях крайнего севера.
По канализации - стройте [и показывайте] профиль по трассе, будет яснее, где кнс, где к1н, где кгн, где к1. Глубины бояться - глубоко не подключаться (лучше глубже, но без кнс, имхо).
ежик_с_окраины
12.5.2014, 15:21
[quote name='nagger' date='8.5.2014, 15:47' post='1018933']
Счетчик в колодце ни мвк, ни заку, ни городу не нужен, имхо, да и не практикуется.
Так тож времянка... - городу и мвк плЯвать - лишь бы счетчик был верного калибра и крутил бабки...
AleXSandra-Santehnik
13.5.2014, 14:45
вроде МВК времянку глубоко закапывать не любит...там же можно другие коммуникации заложить. При моей длине глубина под 4м выйдет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.