Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарный гидрант на вводе в центр по продаже и обслуживанию авто
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
alexhorse
Здравствуйте форумчане!
Центр по обслуживанию и продаже авто 12000м3.
Ввод - 37м НПВХ ф110. Врезка в сталь ф350. В округе только 1 пожгидрант.
Можно ли установить дополнительный пожгидрант на этом вводе в здание?
Serg Ivanov
Цитата(alexhorse @ 5.5.2014, 15:54) *
Здравствуйте форумчане!
Центр по обслуживанию и продаже авто 12000м3.
Ввод - 37м НПВХ ф110. Врезка в сталь ф350. В округе только 1 пожгидрант.
Можно ли установить дополнительный пожгидрант на этом вводе в здание?

Можно, если за ним задвижка. Т.е. здание должно отключаться без отключения гидранта. Ну и расстояния по СНиП.
alexhorse
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2014, 11:57) *
Можно, если за ним задвижка. Т.е. здание должно отключаться без отключения гидранта. Ну и расстояния по СНиП.

Спасибо за ответ.
1) Просто вчера всю ночь не спал. Перечитал все темы, где обсуждались эти 2 спорных пункта с тупиковой сетью и ответвлением. И заснул с неспокойной душой bang.gif

2) Такая "схема" возможна? Не пинайте сильно, я не так крут как вы tomato.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

3) И можно ли пожарную подставку просто сварить в трубу без всяких тройников?! Можно ли таким же образом поступить с привариванием отвода с фланцем для ввода на объект?! А то эта теория расходится с практикой.
Serg Ivanov
Цитата(alexhorse @ 7.5.2014, 13:32) *
Спасибо за ответ.
1) Просто вчера всю ночь не спал. Перечитал все темы, где обсуждались эти 2 спорных пункта с тупиковой сетью и ответвлением. И заснул с неспокойной душой bang.gif

2) Такая "схема" возможна? Не пинайте сильно, я не так крут как вы tomato.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

3) И можно ли пожарную подставку просто сварить в трубу без всяких тройников?! Можно ли таким же образом поступить с привариванием отвода с фланцем для ввода на объект?! А то эта теория расходится с практикой.

1) smile.gif бывает.
2) возможна
3) можно.
пп.8.16 тоже учтите..
alexhorse
Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2014, 8:16) *
1) smile.gif бывает.
2) возможна
3) можно.
пп.8.16 тоже учтите..


А есть ли схека у кого как правильно оформлять чертеж, если показывать как приваривание трубы к трубе (патрубка к трубе)? Указывать ли толщину сварного шва или все это просто в примечаниях забабахать? Делать ли деталировку по изделиям? Вырезать ли трубу по радиусам (чтоб ф100 сталь например "стал"/"сел" хорошо на ф350) или сварка пройдет по принципу "труба в трубу" без обрезания под магистральную трубу?

P.S. Забавно получилось с "обрезанием" biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(alexhorse @ 8.5.2014, 10:38) *
А есть ли схека у кого как правильно оформлять чертеж, если показывать как приваривание трубы к трубе (патрубка к трубе)? Указывать ли толщину сварного шва или все это просто в примечаниях забабахать? Делать ли деталировку по изделиям? Вырезать ли трубу по радиусам (чтоб ф100 сталь например "стал"/"сел" хорошо на ф350) или сварка пройдет по принципу "труба в трубу" без обрезания под магистральную трубу?

P.S. Забавно получилось с "обрезанием" biggrin.gif

Проектировщик ВК приваривание не показывает. Просто запишите в в примечаниях к спецификации, что бы учли врезку в смете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.