NNCH
Добрый день! Прошу консультации по пожаротушению 17 эт. жилого дома с 380 квартирами с офисами на 1 эт. Предусматривать сети системы водоснабжения совмещенные хоз-пит. с противопожарным или раздельные? Насосные установки запроектированы разные. Однозонная система в Моск. обл. Сети к офисам свои. Надо ли вентилировать сети канализации офисов от туалетов или можно невентил. стояки, с выпуском в общий колодец с жильем. Кто уже проходил экспертизу в Моск обл., откликнитесь!!! Буду признательна!
NNCH
Ау!!! Неужели никто не делал такие объекты в Моск. обл.? Очень жду советов!
marishka270290
Цитата(NNCH @ 7.5.2014, 17:16) *
Ау!!! Неужели никто не делал такие объекты в Моск. обл.? Очень жду советов!

Я похожий объект делала,правда 9-ти этажный жилой дом с офисами на первом этаже.Но я не из Московской области)
batrysh
Сети системы противопожарного водоснабжения с хоз-пит. раздельные. Сети встроенных помещений отдельно от сетей жилья, со своими счётчиками т.е. после вводов водопровода разветвления отдельно на жильё и отдельно на встройку, если не требуется иного по УП и ТУ. ГВС разделено в ИТП встройки и ИТП жилья.
Цитата
Надо ли вентилировать сети канализации офисов от туалетов или можно невентил. стояки

Выпуски и стояки проверять на пропускную способность расчётно по СП и далее определять можно или нет без вентилирования.
Цитата
с выпуском в общий колодец с жильем

Выпуска разные с обустройством счётчиков на каждом выпуске, после колодцев с счётчиками - можно объеденить.
NNCH
Batrysh, большое спасибо за ответ. Все поняла! Еще попутно: если в доме 4 секции: надо ли сети В1,Т3,Т4 для жилья отдельно для каждой секции? От общей магистрали отвод к каждой секции и разводка для секции? А счетчики на канализацию ставятся в колодце на выпуске? Раньше делала, мы ставили на подключении к существ. сетям, "Эхо". Это для ппромплощадки. А для жилья? Вы какие ставите счетчики? Вывод показаний на дисплей куда, в дисп. пункт? В комнату к вахтеру? Спасибо!
batrysh
Цитата
если в доме 4 секции: надо ли сети В1,Т3,Т4 для жилья отдельно для каждой секции? От общей магистрали отвод к каждой секции и разводка для секции?


А зачем секции делить по отдельности? К чему это удорожание?

Цитата
А счетчики на канализацию ставятся в колодце на выпуске?

Я ставлю счётчик на границе красных линий, потом выпуск в комунальную сеть, а на самом выпуске обычно первым идёт контрольно-смотровой колодец.

Цитата
Раньше делала, мы ставили на подключении к существ. сетям, "Эхо". Это для ппромплощадки. А для жилья? Вы какие ставите счетчики? Вывод показаний на дисплей куда, в дисп. пункт? В комнату к вахтеру? Спасибо!


Тут нужно смотреть какие требования вашего водоканала по учёту и куда он просит сигнал выдавать...Если в водоканале организован приём показаний по GSM сетям то это один случай , если нет , то к абоненту и пусть бегает каждый месяц подаёт данные ( обслуживающая организация).

Выбор типа счётчика зависит от ситуации на объекте и требований водоканала. К примеру : если у вас сток в конечном итоге организован через КНС, то логично электромагнитные расходомеры на напорной линии поставить и т.д.