Katja
Здравствуйте.
Ситуация в том, что расстояние между существующим стальным водопроводом и проектируемой сетью канализации составляет 1,8м. Экспертизу прошел проект. Сейчас Водоканал требует отодвинуть канализацию, так как до стенки колодца канализационного нет 1,5 м. (СП 42.13330.2011 табл.16 прим.2). Разница получается 20см. Нет ли какого-нибудь норматива еще, где бы оговаривалось расстояние именно до стенки колодца или бетонных сооружений на сетях....? Или все-таки замечание справедливо? И из-за 20 см. передвигать сети...
Katja
поторопилась. нашла тему подобную. удалить нужно...
SV_vrn
напишите на плане - 2,0м и будет вам счастье. на глаз на бумажном плане масштаба 1:500 меньше полметра различить невозможно. или вы правда думаете что работяги на стройке будут класть трубу в земле по милиметрам? smile.gif))