Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет расхода перегретого пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Julia6684
Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста посчитать расход перегретого пара на ТО производительностью 6,84 Гкал/час. Температура пара 210С, давление 13 атм.
Седая борода
а что с паром происходит то? Просто охладается до насыщения? Охлаждается до частичной конденсации? Конденсируется полностью?
Лыткин
Цитата(Julia6684 @ 7.5.2014, 13:34) *
Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста посчитать расход перегретого пара на ТО производительностью 6,84 Гкал/час. Температура пара 210С, давление 13 атм.

1 пара при 13 ати и 210 гр.С имеет теплосодержание 677 ккал/кг. 6 840 000 ккал/ч/677/1000 = 10,1 т пара/ч.
gilepp
Цитата
1 пара при 13 ати и 210 гр.С имеет теплосодержание 677 ккал/кг. 6 840 000 ккал/ч/677/1000 = 10,1 т пара/ч.


Это так, если охладить пар до насыщения, сконденсировать пар и охладить весь конденсат. А если только сконденсировать, то получится порядка 15 т/ч.
sol-anka
9,855 т/ч
Julia6684
Спасибо biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.