Stranger
Доброго времени суток. Проясите пожалуйста следующую ситуацию. На производстве постоянно проблемы с водой. В километре от завода стоит насосная станция второго подьема. Насос 100м3/ч, 32м. Насос запитан через частотник с уставкой по давлению 2,7 атм. Когда много потребителей берут воду, давление в системе на заводе падает, но частотник все равно продолжает работь с примерно одинаковой частотой около 40Гц и
давление равно уставке. Почему при заборе воды на производстве, на насосной станции не происходит падения давления воды? Работаю КИПовцем, в гидравлике не силен.
Спасибо.
kdu
скорее всего в магистрали есть существенное гидравлическое сопротивление (много поворотов, или запорная арматура старого образца - краны НЕ шарового типа и т.п.), все эти сопротивления можно эквивалентно представить в виде заниженного дроссельного отверстия сразу за насосом и далее идеальная магистраль без потерь. В таком ключе легко понять, что даже если на заводе и откроют кучу кранов, всё это будет за этим дроссельным отверстием и давление перед этим дросселем почти не изменится. Вывод вобщем один: либо искать и устранять источники гидравлических потерь в сети (повороты, задвижки и краны старого типа), либо задирать уставку на частотнике по самое-самое...