Kate M.
Доброго времени, участники форума)
Я проектировщик систем АПТ.
Ситуация такая: заказчик хочет видеть в своем офисе исключительно медные трубы и баста.
Вот в чем вопрос: можно ли вваривать (припаивать) кусок медной трубы к стальному стояку и потом к медной трубе (с другого ее конца) снова приваривать стальную трубу, которая будет идти к пожарному крану? Т.е. сталь-медь-сталь. Система сухотрубная.
Не будет ли возникать разности потенциалов и, как следствие, коррозии? Если да, то, может быть, можно это как-то предотвратить?
Sindarkon
Цитата
Не будет ли возникать разности потенциалов и, как следствие, коррозии?

Будет.

Цитата
Если да, то, может быть, можно это как-то предотвратить?

Соединять фланцами с изоляцией болтов.
BTS
Цитата(Kate M. @ 13.5.2014, 11:47) *
Доброго времени, участники форума)
Я проектировщик систем АПТ.
Ситуация такая: заказчик хочет видеть в своем офисе исключительно медные трубы и баста.
Вот в чем вопрос: можно ли вваривать (припаивать) кусок медной трубы к стальному стояку и потом к медной трубе (с другого ее конца) снова приваривать стальную трубу, которая будет идти к пожарному крану? Т.е. сталь-медь-сталь. Система сухотрубная.
Не будет ли возникать разности потенциалов и, как следствие, коррозии? Если да, то, может быть, можно это как-то предотвратить?

Если обратиться к дистрибьюторам ТУСО или Viking,или ещё какой-то инофирмы, они могут предложить конкретные соединительные узлы трубопроводов сталь/медь, применяемые за рубежами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.