Нужно ли выполнять внутреннее пожаротушение жилого дома высотой в 9 этажей объемом 50000м3? СП 10.13130.2009 таблица 1, домик попадает под пункт 1 и не важно какой у нас объем здания и пожаротушение не требуется или под пункт 5 как здание с объемом более 25000м3, две струи по 2,5л/с?
по табл.2 СП8 для зданий 50000 кубов не надо разрабатывать спецтехусловия...а значит и нормы СП10 для вашего здания действуют...т.е. пожаротушения внутреннего не нужно...