Saqo
Увожаемые коллеги
Есть задача охлаждения водяного чиллера при помощью наружных фонтанов. Объект из себя предстовляет подземный торговый центр под пешеходной дорогой. Нет ни одной возможности ставить воздушный чиллер или градирни.
Часть тепла конденсатора будем расходовать на приготовления горячей воды для кафе и для туалетов но мощность чиллеров около 1500кВ а на гор. воды нам надо около 400кВ(в пиковые часы), плюс всего ставятся баки аккумуляторы тепла для поглощения пиков на потребления холода. В любом случае надо охлаждения конденсатора и есть возможность только с помощю декоративных фонтанов. Может у кого то есть опыт в таком вопросе или есть какие не будь информации по выбору и расчету фонтанов для этой цели?
v-david
хоитите так? http://www.youtube.com/watch?v=oifEvz_ait8
azamet
Ничего себе пешеходная дорожка этак на 20 000 квадратов))))))
donol
А чего хорошее решение и пешеходам хорошо летом будет wink.gif
Vik
Да раньше так и охлаждали Фонтанами. Только не чиллера, а оросительные камеры. Не зря возле каждого большого кинотеатра был фонтан. Потом появились воздухоохлаждаемые чиллера - и фонтаны пропали. А зря. И красиво и полезно внутри и снаружи.
Водоохлаждаемый чиллер вполне можно сопоставить с фонтаном. Он принципиально ничем не отличается от открытой градири. Тока КПД пониже.
А методы расчета вполне можно брать от брызгальных бассейнов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.