Sapempa
Уважаемые коллеги,

В СП 10.13130 п.4.1.15 (изменение 1) написано, что пожарные патрубки должны быть размещены с "установкой в здании обратного клапана и нормальной опломбированной задвижки".

В нашем старом СНиПе п.6.15 требуется также обратный клапан, но задвижка, управляемая снаружи.

Вопрос: по какой схеме сейчас пожарники согласовывают проекты? Многие мои коллеги использую старую схему с теплой дверью и управлением задвижкой с фасада здания....
MEX-74
Задвижка в подвале, всегда открыта, после нее обратный клапан тоже в подвале, спускник, далее вывод труб на фасад здания в приямке.
Заканчиваются трубы в приямке выше уровня земли пожарной головкой, приямок закрыт дверцей.