Попробую оживить тему, т.к. нужен новый взгляд на мою проблему, решение по которой не получается найти уже не первый год.
Котёл АВ-4 с горелкой РГМГ-7, производства Белэнергомаш, 1998 года выпуска.
Теплопроизводительность котла 8,12 МВт.
В котельной установлено 4 идентичных котла АВ-4.
Дымовая труба одна, железобетонная, высота 30 м, диаметр устья 1200 мм (от земли первые 5 метров - 1700 мм, далее 24 метра - 1400 мм, в конце 1 метр - 1200 мм). Газоходы от котлов имеют круглое сечение диаметром 900 мм. Фото расположения газоходов прикладываю.
Суть проблемы:
на котле № 3 происходит пульсация пламени, через смотровое окошко горелки наблюдаем вспышки с интервалом 0,5-1 секунда, при этом происходит разрушение взрывного клапана (лист асбестовый, прижим по периметру) из-за его сильной вибрации, лист не выдерживает нагрузку на изгиб (хлопка в топке не происходит, только сильная пульсация пламени).
При этом соотношение топливо-воздух настроено следующим образом:
минимальная нагрузка (3,11 Гкал/ч): О2 - 6,3%, альфа - 1,40. Примерно точка розжига.
нагрузка 58% (4,07 Гкал/ч): О2 - 3,8%, альфа - 1,20
нагрузка 75% (5,22 Гкал/ч): О2 - 3,3%, альфа - 1,18
нагрузка 80% (5,66 Гкал/ч): О2 - 3,6%, альфа - 1,18
Сценарий может быть следующий:
котёл разожгли, 5 минут прогрев, далее медленно нагружаем с панели оператора, воздействуя на клапан подачи топлива ТермоБрест ВН4М-0,5К с электроприводом Belimo (открываем клапан по 1-2 градуса). Давление воздуха поддерживается автоматически путём изменения частоты вращения двигателя вентилятора, ориентируясь на давление газа (график топливо-воздух из 4 точек в панели оператора). Таким образом нагружаем до максимума (давление газа на горелку 10,9 кПа, давление воздуха 3,25 кПа, давление в топке 14,5 мбар), снимаем параметры работы (для режимной карты). Всё работает штатно (дополнительно в работе два котла №1 и №2). Далее снижаемся на минимальную нагрузку (давление газа на горелку 3,3 кПа, давление воздуха 1,2 кПа, давление в топке 4,6 мбар).
Котёл работает на минимальной нагрузке какое-то время, а потом его начинает "колбасить". Начинается сильная пульсация пламени с последующим разрушением взрывного клапана и, разумеется, останов котла.
Стабильная работа может продолжаться длительное время (сутки и более), может начаться пульсация через несколько часов, а может и через несколько минут после достижения минимальной мощности. При этом параметры давления газа и воздуха на панели оператора наблюдаем стабильные, без колебаний и изменений.
Пульсация пламени может начаться при увеличении мощности горелки, примерно при давлении газа на горелку 3,7-4,0 кПа (давление воздуха при этом соответствует графику "газ-воздух", параметры сгорания отличные, альфа в районе 1,2).
Пульсация пламени может начаться при розжиге котла (давление газа на розжиг 2,5 кПа, давление воздуха 1,1 кПа).
При работе на большей мощности, как правило, котёл работает устойчиво, но учитывая описанную проблему, длительная работа на максимальной мощности и наблюдение за работой не проводятся.
Топка котла, подземный участок газохода, дымовая труба осмотрены, каких-либо проблем не обнаружено. Не обследован только горизонтальный участок газохода диаметром 900 мм, длиной 10 м от стены здания котельной до подземного участка газохода к дымовой трубе.
Надеюсь на дельные советы, в какую сторону копать дальше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла