Gemindi
Здравствуйте, подскажите стоит задача наружного освещения парка, возможна ли установка распред, щитков и ящиков в грунт, и производит ктонибудь ящики для такого монтажа.
Дмитрий 81
И есть на эту тему аналогичный вопрос. Есть у кого-нибудь в формате dwg чертежи по подземному вводу кабеля в опору освещения. Может кто поделится?
Тигушкин
Цитата(Gemindi @ 20.5.2014, 10:39) *
Здравствуйте, подскажите стоит задача наружного освещения парка, возможна ли установка распред, щитков и ящиков в грунт, и производит ктонибудь ящики для такого монтажа.

Как я понял, стоит задача сохранения эстетического вида парка, чтобы ящики не портили его вид? Т. е. зарывать ящики в землю?
Если так, то к сожалению ПУЭ не допускает такое решение:
4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды.
zem
Цитата(Gemindi @ 20.5.2014, 8:39) *
Здравствуйте, подскажите стоит задача наружного освещения парка, возможна ли установка распред, щитков и ящиков в грунт, и производит ктонибудь ящики для такого монтажа.

Возможно, но сложно, дорого и как это будут эксплуатировать? blink.gif
Не знаю ваших подробностей, но предполагаю, что разводка сетей предусматривается кабелем в траншеях. В стойках опор парковых светильников, (за редким исключением) предусматривается установка распредустройств, с аппаратурой защиты. Групповые распредщиты с управлением устанавливаются или на стенах существующих зданий или рядом с опорами (на опорах) или на фундамент отдельностоящий щит соответствующего исполнения.
Gemindi
Ок спасибо коллеги, да такая установка получается действительно не соответствует ПУЭ по этому параметру, в то же время по ПУЭ можно устанавливать светильники в грунт, даже с питанием от 3х фаз, если IP соответствует. Усиленно погуглив англ. сайты нашёл решение. Мне нравится идея
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HasBolla
это наверное частный парк? решение далеко не бюджетное