ing_
Не можем решить с коллегами, требуется ли проектирование АУПТ в здании (склоняемся к спринклерной).
Объект - ледовый дворец спорта на 3200 зрителей, всего 3 этажа, высота 18м вместе с цоколем, под трибунами находятся гардеробы, по комплексу разбросаны небольшие помещения категорий В3-В2, но их общая площадь на каждом этаже не превышает 150м2, также есть одно помещение В1 в 100м2. Общая площадь здания - 19000м2. В комплексе предполагается проведение МХЛ.
Sindarkon
СП 5.13130.2009; таблица А.3; пп. 4, 5, 34.
ing_
Цитата(Sindarkon @ 20.5.2014, 19:30) *
СП 5.13130.2009; таблица А.3; пп. 4, 5, 34.


Спасибо, сразу обратил внимание на эти пункты, но не разобрался по поводу противопожарных перегородок REI 45 - это какие? Пока нет возможности узнать характеристики и материалы стен.
Sindarkon
Материал разный может быть. Кирпич, сэндвич-панели, гипрок и т.д.
ing_
Цитата(Sindarkon @ 26.5.2014, 14:57) *
Материал разный может быть. Кирпич, сэндвич-панели, гипрок и т.д.


Ясно-понятно, спасибо.
mlike
Цитата(Sindarkon @ 20.5.2014, 18:30) *
СП 5.13130.2009; таблица А.3; пп. 4, 5, 34.


Добрый день!

п.4 и 5 относятся к помещениям складского назначения, а если прочитать п. 34, то он относится к помещениям для хранения горючих материалов или не горючих материалов в горючей упаковке, но ключевой фразой тут является "помещения для хранения". ну если будет одно, два таких помещений то их защищать, ок. Но вряд ли их будет 40% от всего комплекса чтобы защищать его полностью.

я в данный момент ищу нормативные обоснования применения АУПТ в спортивном комплексе. понятно что вместо СП5 сейчас СП486, но там все тоже самое.