Ясно, спасибо.
Я вообще надеялся, что может есть какая-нить пиписка с турбинкой тысяч эдак за шесть под баллорексы, вместо того чтоб за 80 тыс аппарат брать. Всего-то расход померить... У меня есть ультразвуковой расходомер, да тока им небольшие диаметры не померить, да и возни с ним много.
Да это не только для разовой наладки, а так, иногда хочется проверить, что там реально происходит, а то манометры половина врут, да и не везде где надо стоят, их у нас никогда не меняли.
Цитата(RusBuka @ 21.5.2014, 15:16)

Эту однопортовую дрочь еще ставят?
Да не, это у нас 2003 года система. Тогда тока такие балорексы и ставили.
Цитата(v-david @ 21.5.2014, 20:42)

меряйте давление вход\выход и по регулировочной таблице клапана ... но геммороя будет! В таких случаях я бы рекомендовал рассчитать и выставить рассчитанные настройки на балансировочниках (уверен, в проекте их нет). В 90% случаев этого оказывается достаточно.
В проекте есть расходы по стоякам, но насколько выкручивать балансировочник, это как то можно рассчитать не замеряя реальный расход? Надо давление мерить до и после у каждого клапана что ли?