Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: клапаны подпора дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
IvanovTA
Здравствуйте!
В здании кафе запроектирована система дымоудаления. Необходимо выполнить подпор дымоудаления. Было принято делать отверстия под окнами, поставить туда клапан и закрыть с двух сторон решетками. При использовании дымового клапана его высота будет ограничиваться толщиной стены, тк для его полного открытия необходимо чтобы он не задевал решетки. В таком случае дымовой клапан по высоте максимум 500 мм. Необходимо ли использовать морозостойкие клапана? Во всех каталогах не видел морозостойких клапанов для дымоудаления, только противопожарные. Можно ли использовать обычный КВУ вместо дымового клапана для подпора дымоудаления?
ИОВ
Клапаны должны удовлетворять всем требованиям по п. 8.8 СП 7.13130.2013. Дымовые клапаны на притоке не ставятся.