Полная версия этой страницы: ВРУ на 2 ввода в одном шкафу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
ZZZ777
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность собрать данное ВРУ (опросный лист прилагаю) в одном шкафу. В связи с тем, что объект был сдан около года назад, а сейчас появилась острая необходимость подключения доп. нагрузок, требуется собрать такое ВРУ именно в одном шкафу, так как оч мало места в электрощитовой. Может, кто сталкивался? На базе какого стандартного ВРУ можно такое собрать! Опросные листы со схемами отправлены в несколько компаний только сегодня, на звонки пока ответ "Приняли в работу".
Тигушкин
Цитата(ZZZ777 @ 28.5.2014, 11:10) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность собрать данное ВРУ (опросный лист прилагаю) в одном шкафу. В связи с тем, что объект был сдан около года назад, а сейчас появилась острая необходимость подключения доп. нагрузок, требуется собрать такое ВРУ именно в одном шкафу, так как оч мало места в электрощитовой. Может, кто сталкивался? На базе какого стандартного ВРУ можно такое собрать! Опросные листы со схемами отправлены в несколько компаний только сегодня, на звонки пока ответ "Приняли в работу".

Вполне реально. Совсем недавно таким вопросом занимался. Только предварительно посетил потенциальных изготовителей, посмотрел уже изготовленные и собранные шкафы, поскольку ещё дополнительно стоял вопрос эстетики для нестандартного шкафа наружной установки. Необходимо обговаривать детали со специалистами лично. На запросы, обращения, факсы и пр. меня и компании из Финляндии игнорировали.
Только не забудьте внести корректировку в проектную документацию.
ZZZ777
спасибо за оперативность! Буду торопить изготовителей! До конца недели надо дать ответ о возможности такой сборки, либо принимать ВРУ из ряда "стандартных" на предохранителях, с возможностью установки автоматов на отходящих линиях по два на секцию.
изменения в ПД какого плана??
Тигушкин
Цитата(ZZZ777 @ 28.5.2014, 11:45) *
изменения в ПД какого плана??

У Вас ведь электрическая схема изменится. Проектная организация по Вашему запросу внесёт корректировку на соответствующем листе проекта. Вопрос формально простой, но лучше его решить. Иначе (не дай Бог, конечно) фраза "не предусмотренных проектом" может появиться в зависимости от каких угодно последствий в каких угодно актах... (из личного опыта).
ZZZ777
да-да, принципиальная электрическая конечно изменится! ВРУ по данному опросному собирается только для подключения вентиляции (с электрическими воздухонагревателями), речь еще идет о технологическом присоединении! Просто до ответа от местных сетей, надо еще обсчитать "внутрянку" этого дела, чтобы вообще говорить о целесообразности такой реконструкции вентиляции.