Цитата
Подскажите пожалуйста, какой документ посмотреть?
СП 10.13130.2009 вы сами его выше указали
Таблица 1 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение
Цитата
она сказала,что предусматривает сухотрубы в подобных зданиях (7-11 этажей) при определённой конфигурации лестницы и лифта, а именно,когда лестница находится вокруг лифта и нет зазора для пожарного рукава
И чем она обосновывает своё решение? Какими нормами? Как она грамотному заказчику объяснит - почему он должен вложить столько-то денег когда нормами не требуется?
По мне всё просто - если по нормам требуется ВПВ - то делаем его, не требуется - то и не делаем. Если заказчик прописал в ТЗ, предупреждаем его , что по нормам не требуется и в случае подтверждения от него такого решения - делаем на основании ТЗ.