Здравствуйте.Согласно СП 10.13130.2009 внутренний противопожарный водопровод требуется в жилых зданиях при числе этажей от 12, при высоте до 50 м возможна замена на сухотрубы.Недавно в новостройке ( 8 этажей) заметила сухотрубы на лестничных клетках.Чем это может быть обусловлено?Нигде не нашла в нормах требования устройства сухотрубов в зданиях до 12 этажей. Общалась с другим инженером ВК, она сказала,что предусматривает сухотрубы в подобных зданиях (7-11 этажей) при определённой конфигурации лестницы и лифта, а именно,когда лестница находится вокруг лифта и нет зазора для пожарного рукава. Сейчас как раз попалось подобное здание и ГИП требует обоснование устройства сухотруба , прописанное в нормах.Подскажите пожалуйста, какой документ посмотреть?
batrysh
Цитата
Подскажите пожалуйста, какой документ посмотреть?

СП 10.13130.2009 вы сами его выше указали
Таблица 1 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение

Цитата
она сказала,что предусматривает сухотрубы в подобных зданиях (7-11 этажей) при определённой конфигурации лестницы и лифта, а именно,когда лестница находится вокруг лифта и нет зазора для пожарного рукава

И чем она обосновывает своё решение? Какими нормами? Как она грамотному заказчику объяснит - почему он должен вложить столько-то денег когда нормами не требуется?

По мне всё просто - если по нормам требуется ВПВ - то делаем его, не требуется - то и не делаем. Если заказчик прописал в ТЗ, предупреждаем его , что по нормам не требуется и в случае подтверждения от него такого решения - делаем на основании ТЗ.
nikyshka
Большое спасибо!