Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: задержка при диммировании
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
4ertjaga_88
Добрый день,столкнулся с некой особенностью при диммировани: есть выключатель 1061,второй выключатель 1063 и диммер 2172 (все гира)...когда со второго выключателя диммируешь два канала диммера по отдельности-всё гуд,а когда первым выключателем оба канала вместе,то появляется странность: сначала приходится держать кнопку какое то время,а только потом (при отпускании кнопки) диммеруется свет .....то есть сначала нужно нажать на определенное время,а потом только при отпускании кнопки начинает работать диммер....может у кого было такое?
Konstantin_X
Смотрите параметры 1061, чудес не бывает - должно все димироваться сразу после нажатия.
4ertjaga_88
Параметры у выключателей одинаковые....один работает нормально,а другой тупит
Glory
В настройках сценарника 1061 Telegram Repeate=YES?
4ertjaga_88
''No''....из за этого? у второго тоже самое-работает как надо...
Glory
Ставь YES и протести, должно работать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.