daylet
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВсем привет!
столкнулся с проектированием подпора воздуха, установил систему ПД1 и тут появился вопрос: надо ли уставливать вент. шахту для забора воздуха или же ограничиться просто наружной решеткой РНВ. Где можно посмотреть правила по выше указанному вопросу? здание относится к лечебно-профилактическому профилакторию (патологоанотомический корпус).
Чертеж прилагаю.
daylet
Ув. специалисты! одним глазом взгляните) буду очень признателен
motov
Если подача в одно помещение и низ воздухозаборной решетки на высоте не менее 2м от земли то ничего не нужно. Только вопрос с подогревом механического притока как решать будете? Если же низ воздухозаборной решетки не получается сделать на высоте не менее 2м от земли, то придется делать воздухозаборную шахту.
Composter
на счет 2 метров предыдущий оратор сказал верно, а вот подогревать нужно только если у вас помещение №2 является безопасной зоной для инвалидов.
daylet
Цитата(motov @ 5.6.2014, 16:23) *
Если подача в одно помещение и низ воздухозаборной решетки на высоте не менее 2м от земли то ничего не нужно. Только вопрос с подогревом механического притока как решать будете? Если же низ воздухозаборной решетки не получается сделать на высоте не менее 2м от земли, то придется делать воздухозаборную шахту.

Да подача в одно помещение (тамбур, для подпора воздуха система ПД1, а разве для подпора воздуха нужен подогрев воздуха?поясните? а вот с 2м-тут то уже вопрос так как жто план цокольного этажа, не знал что для подпора воздуха нужнашахта-придется проектировать). Спс.
vkpower
Делайте, как вам удобно, нигде не нормируется, можно с шахтой, можно без.
P.S. Ввод теплосети в вашем случае невозможен в том месте, в котором вы его показали.
ЛИД
Для проектирования воздухозабора надо выполнять требования п.7.3.3 СНиП41-01-2003( акт.версия).
Татьяна Удальцова
Цитата
можно с шахтой, можно без.

Ну, представьте - нет шахты. Воздухозабор - "на земле". Зима, всё завалено снегом и в это время пожар. Как воздух брать?
ИОВ
Цитата(vkpower @ 6.6.2014, 9:49) *
P.S. Ввод теплосети в вашем случае невозможен в том месте, в котором вы его показали.

Там вообще много интересного: из лифта 2 выхода на противоположные стороны, а тамбур-шлюз с подпором только с одной стороны;
архивы только с естественной вытяжкой, окон нет, но двери то будут противопожарные, воздуху вообще неоткуда взяться; воздухозаборная шахта для общебменной приточки отнесена от наружной стены и т.п.
Уважаемому daylet надо бы озаботиться выполнением норм (хотя бы СП 7 СП 60)