Цитата(Blondin @ 10.6.2014, 12:01)

Добрый день!
Суть вопроса вот в чем:
Монтажники крепят трубопроводы системы пожаротушения с помощью ленты монтажной перфорированной, как доказать что такого делать нельзя? Или я не прав и все таки это допустимое крепление?
Цитата(Sindarkon @ 15.6.2014, 15:43)

BCH 25-09.67-85 требует осуществлять крепление нормализованными элементами (подвесы, опоры). Сомневаюсь, что лента подпадает под это определение. На неё есть данные по расчётной нагрузке? Если монтажники хотят её использовать, пусть дадут расчёт.
Если у ленты минимальное сечение не меньше чем у применяемой для хомута полосы, в принципе не может быть проблем. А если и меньше, можно просчитать нагрузки.