kocmoc2034
Добрый день существует такая проблема на вводе на завод имеется тепловой пункт с тепловычислителем (комерческий узел учета) и есть тэц со своим узлом учета он не яв-ся коммерческим. общее потребление пара на узле учета потроебителя теплоты за месяц составило 4010 Гкал ( по прибору тепловычислителя) общее потребление по всем цехам по приборам в сумме составили 2000 Гкал за месяц. В итоге такая ситуация что 2000 гкал висят в воздухе. Потери составляют примерно 600 Гкал. куда делись еще 1400 Гкал не известно врезок нет запорная арматура в порядке
Вопрос вот в чем есть вероятность что прибор на узле учета потребителя показывает на правильные данные.. Данные с тепловычислителя ТЭЦ получить нет возможности можно ли как то рассчетным путем решить данный вопрос? заранее спасибо...
Лыткин
Цитата(kocmoc2034 @ 18.6.2014, 15:02) *
Добрый день существует такая проблема на вводе на завод имеется тепловой пункт с тепловычислителем (комерческий узел учета) и есть тэц со своим узлом учета он не яв-ся коммерческим. общее потребление пара на узле учета потроебителя теплоты за месяц составило 4010 Гкал ( по прибору тепловычислителя) общее потребление по всем цехам по приборам в сумме составили 2000 Гкал за месяц. В итоге такая ситуация что 2000 гкал висят в воздухе. Потери составляют примерно 600 Гкал. куда делись еще 1400 Гкал не известно врезок нет запорная арматура в порядке
Вопрос вот в чем есть вероятность что прибор на узле учета потребителя показывает на правильные данные.. Данные с тепловычислителя ТЭЦ получить нет возможности можно ли как то рассчетным путем решить данный вопрос? заранее спасибо...

Qпара = D кг/ч*(i пара - t конд) ккал/ч
где: i пара - теплосодержание пара ккал/кг (зависит от параметров пара)
tконд - теплосодеожание конденсата (примерно численно равно т-ре конденсата)
Паровой коммерческий узел учёта тепла должен делать коррекцию показаний на фактические параметры (с учётом тепла возвращаемого конденсата).
pragmatik
НА глазок расход, и соответственно количество тепла не считается... Для этого и ставят расходомеры.
Можно прикинуть теоретическую верхнюю границу расхода по диаметру трубопровода.