Здравствуйте, коллеги! Саратовская гос.экспертиза требует принципиальные схемы на отопление и вентиляцию. Им были предоставлены планы данных систем (в нашем городе у гос.экспертизы они и считаются принципиальными схемами, так как отдаем без привязок и прочих мелочей). Может есть у кого данные схемы, поделитесь сия тайным знанием smile.gif. И еще у кого есть опыт прохождения глав.гос.экспертизы, с ними бодаться можно? А то написали некоторые вещи не предусмотренные постановлением №87.
nsaunkin
Принципиальные схемы должны быть предусмотрены проектом! А бодаться можно если проект в идеале сделан! rolleyes.gif
тепленький
так как она выглядит на вентиляцию???
Алексс
Покажите Тех.условия
Skaramush
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

System of design documents for construction.
Rules for execution of working documentation
of heating, ventilation and air conditioning

ГОСТ 21.602-2003


Цитата
4.13. Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи следует принимать по ГОСТ 21.404.
Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В ГОСТ 21.205.
тепленький
На сколько мне известно, в ГОСТе 21.602-2003 схемы аксонометрические которые входят в раздел Р. Или я ошибаюсь? Согласно постановлению №87 надо две принципиальные схемы по вентиляции и отоплению, ни каких планов не должно быть, вот и на фиг заказчику эта одна принц. технологическая схема на вентиляцию и не существующая принц. схема отопления.
Skaramush
Вы спрашивали про принципиальную, что она такое. Я Вам ответил с указанием что такое и с чем едят.
Вы с вопросом определитесь, будьте добры. Тогда и ответ найдём.
тепленький
За технол.схему спасибо, Skaramush! smile.gif. Но я не уверен, что это она, Вы ее на экспертизу отдаете? С планами или без?
Skaramush
Сразу и откровенно - с экспертизой в России пока сам не столкнулся. С проектами, которые экспертизу прошли - уже в достаточном количестве.
Но по боданию - бодаться можно, при условии твёрдых подпорок в виде нормативов, которые равно обязательны для экспертизы. Вы имеете в виду под планами (в топикстарте) чертежи, на которых трассировки воздуховодов выполнены в две линии? Не в одну? Тогда Вас развернули, в принципе, обоснованно.
тепленький
так отопление нарисовано в одну, тоже пишут нету huh.gif
Skaramush
Сваляйте дурака, обратитесь за помощью - попросите показать образец.
тепленький
Наверное так и надо.
OlegG
Как вариант - для вентиляции.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
stranger_2
Нет пока нормального ГОСТа на оформление принципиальных схем систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Есть ГОСТы на оформление РАБОЧЕЙ документации, а там аксонометрические схемы систем. Есть общий гост СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ (в том числе электрические, пневматические и .т.п.), но вряд ли там найдете что-то полезное для себя. Так что пользуясь этим обстоятельством и расплывчатыми формулировками из постановления №87 эксперт всегда сможет заставить вас "пририсовать" или "приписать" чего его душе угодно.

Мы на стадии П выполняем планы и аксонометрические схемы систем (как в рабочке), но без обозначения размеров трубопроводов и воздуховодов, без указания отметок. Это в дальнейшем упрощает процесс разработки рабочей документации.
тепленький
В понедельник позвоню, уточню у Саратовского эксперта, что же она подразумевает под принципиальными схемами. Рабочку не делаю, так что трудиться лишнего не хочется smile.gif. Обязательно отпишусь, что же такое для глав.гос. экспертизы принципиальные схемы по отоплению и вентиляции.
Сегодня ходил в тепловые сети согласовывать другой объект, так они в разделе ОВ требуют от меня что бы я всю автоматику у себя разместил, задрали все эти "царьки".
ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91
СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДОВ В ЗДАНИИ
Указаны принципиальные схемы по вентиляции.
zloi_alesha
Есть пособие в нем примеры схем вентиляции. "ТО 06-17640 Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны."
Сейчас проходим экспертизу, тоже запросили принципиальные схемы, хотя по другим объектам просто планов хватало. Рисовал принципиальные схемы, в итоге эксперт сказала что нормально, но хотела видеть аксонометрии.
Пример схем по вентиляции в приложении, а по отоплению вставил схемы из Danfoss CO.
Kult_Ra
С чем и над кем только чёрт не шутит. tomato.gif

В начале может быть всего лишь эскизная схема.
Принципиальная схема - эт когда бредёшь-идёшь на принцип. smile.gif
Бывает расчётная, бывает и монтажная схема. Иногда возникает и компоновочная. И даже комплектовочная пред составлением комплектовочной ведомости.
инж323
Цитата(тепленький @ 19.6.2014, 12:16) *
Здравствуйте, коллеги!
опыт прохождения глав.гос.экспертизы, с ними бодаться можно? А то написали некоторые вещи не предусмотренные постановлением №87.

Значит так- результат работы главгосэкспертизы- сэкономленные деньги при рассмотрении проектов и предложении другого решения. Нет бюджетных денег, то просто некий набор замечаний из разряда, а... вот тут у ва несоответствие нормативам и вот вы поправьте. Не говоря за аратовскую, то.. собственно когда у них не стимула (не бюджетный проект), то приличному проекту дают замечания по оформлению или полноте проекта и не более. Косячной проект раздербанят, ибо .. " а вот чего там за неучи малевали "
Kagamine Len
Цитата(zloi_alesha @ 20.6.2014, 13:05) *
Пример схем по вентиляции в приложении.......

на мой взгляд это скорее функциональные схемы.
инж323
Цитата(Kagamine Len @ 20.6.2014, 22:34) *
на мой взгляд это скорее функциональные схемы.

Игра в термины и сленговые названия. Что в озвучивании проблемы звучит доминантой? некрасиво оформлено, неграмотно сделано, или просто... а денег занесите, ага.. Что ?
Kagamine Len
Цитата(Kagamine Len @ 20.6.2014, 21:34) *
на мой взгляд это скорее функциональные схемы.

В первой схеме нет ни обозначения деталей, ни перечня элементов, так что на принципиальную она не тянет.
на второй тоже бы взглянуть на перечень элементов которые пронумерованы и почему то что нарисовано не все пронумеровано.
непосредственно к вентиляции имеет отношение третья схема, однако схему установки К1 уже давали во второй, а третьей опять повторяете.
*****************************
а в целом хорошо, обычно кроме монтажных планов ничего не увидишь.
zloi_alesha
Эти чертежи брал как пример для своего проекта. Да на второй это функциональные схемы, по примеру третьей и четвертой делал свои принципиальные. Вообще эксперт сильно к схемам не придирался, посмотрел, что на вентиляции обозначены высоты забора и выброса воздуха, а по отоплению расположение арматуры.
Когда замечания снимал эксперт в отпуске был, так что спросить что он хотел, не мог, а так лучше сразу уточнить, что они хотят.
Год назад у меня дополнительно к планам просили предоставить функциональные схемы установок.
Kagamine Len
Цитата(zloi_alesha @ 20.6.2014, 23:24) *
Эти чертежи брал как пример для своего проекта. Да на второй это функциональные схемы, по примеру третьей и четвертой делал свои принципиальные. Вообще эксперт сильно к схемам не придирался, посмотрел, что на вентиляции обозначены высоты забора и выброса воздуха, а по отоплению расположение арматуры.
Когда замечания снимал эксперт в отпуске был, так что спросить что он хотел, не мог, а так лучше сразу уточнить, что они хотят.
Год назад у меня дополнительно к планам просили предоставить функциональные схемы установок.

Если применяется покупная заводская установка рисовать ее принципиальную схему по моему не очень удобно.
в перечне элементов к принципиальной схеме придется писать конкретные заводские шифры оборудования (заслонки, калорифера, поддона и т.д.)
Татьяна Удальцова
Эти "принципиальные" схемы делали всегда - при всех царях, генсеках и президентах. Всегда необходимо было максимально лаконично и понятно отразить принципиальные решения по ОВ. Единого стандарта не "придумали", да это и невозможно для строительства - принципиальные схемы по ЕСКД совсем не то. Хотя ГОСТ 2.701-2008 "Схемы" изучить надо.

Но сложилась практика, и она даже была подтверждена Сантехпроектом в виде эталонов для различных зданий (сейчас этого уже не найти). Суть:

1. Как минимум, должен быть план. Основные установки, трассировки воздуховодов в одну линию, минимальное количество размеров и "позиций". Это для того, чтобы оставить свободу действий для РД - все, что показано в ПД утверждено, а утвержденное менять нельзя.

Для промышленных зданий сам план может и быть принципиальной схемой.

2. Для многоэтажных зданий необходимы схемы вертикальной прокладки воздуховодов - примерно как в "Пособиях". Это необходимо для того, чтобы проверить правильность именно принципиальных решений - защита от задымления и прочее. Здесь аконометрия может быть даже вредна - на ней не всегда можно уловить, чего там "нахомутали".

3. Все должно быть в минимально необходимом, но достаточном объеме. Обычная беда исполнителей ПД - они начинают долго и муторно чертить "как в РД", срывают сроки, путаются в деталях, а потом выясняется, что решения принципиально неверные.

Что касается "эксперт просит". Эксперт ничего "просить" не может - он обязан написать Заключение. Если в Заключении будет про отсутствие "аксонометрических" схем, должен быть немедленно дан ответ о несоответствии Заключения требованиям П87 и превышении экспертом своих полномочий. Это не понравится его руководству, т.к. будет зафиксировано документально. А их тоже проверяют.

Ну и не надо забывать про надпись "Принципиальная схема". Если написано, что "принципиальная", значит принципиальная. Претензии могут быть только по несоответствию несуществующим стандартам.

Иногда (редко) действительно принципиальная схема может быть выполнена в аксонометрической проекции. Все равно её надо назвать "принципиальной" и тогда будет действовать правило Козьмы Пруткова:

Цитата
Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим


Конечно и в принципиальных схемах должны быть стандартные обозначения и прочие элементы оформления.
ssn
обозначения и прочие элементы оформления могут быть любыми, главно в чертеже указать расшифровку условных обозначений.
хотя, конечно, применение общепринятых и рекомендованных обозначений упрощает жизнь.
Kagamine Len
Интересно, почему нет условных обозначений в вентиляции.
Для себя насосы обозначаю как P латинское , Р1, Р2 и т.д. Если разные системы то 1-Р1, 2-Р1, почему бы остальное оборудование так не обозначать.
например калорифер 1-AH1, увидел и сразу понятно, система 1, воздушный калорифер 1
Странная Белка
Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:28) *
Интересно, почему нет условных обозначений в вентиляции.
Для себя насосы обозначаю как P латинское , Р1, Р2 и т.д. Если разные системы то 1-Р1, 2-Р1, почему бы остальное оборудование так не обозначать.
например калорифер 1-AH1, увидел и сразу понятно, система 1, воздушный калорифер 1

Здрасьте приехали. Как это нет?
ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Таблица 1.
А если уж говорить о латинских обозначениях, то установки обозначаются AHU, а вытяжные вентиляторы EF.
И для чего калориферы внутри установки нумеровать? Чтобы жизнь себе усложнить в случае изменений?
Kagamine Len
Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 10:07) *
Здрасьте приехали. Как это нет?
ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Таблица 1.
А если уж говорить о латинских обозначениях, то установки обозначаются AHU, а вытяжные вентиляторы EF.
И для чего калориферы внутри установки нумеровать? Чтобы жизнь себе усложнить в случае изменений?

Жиденькая таблица с обозначением систем
В госте графические обозначения элементов есть, а буквенных нет.
Сил не хватило что ли.
*****************
а в каком госте про латинские обозначение написано (AHU, EF и т.д.) ?
Странная Белка
Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 11:59) *
Жиденькая таблица с обозначением систем
В госте графические обозначения элементов есть, а буквенных нет.
Сил не хватило что ли.
*****************
а в каком госте про латинские обозначение написано (AHU, EF и т.д.) ?

Обозначения элементов систем есть в примере Установочного чертежа венткамеры.
Обозначения AHU и EF не из госта, а международные, принятые во всем мире.
Kagamine Len
Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 11:11) *
Обозначения элементов систем есть в примере Установочного чертежа венткамеры.
Обозначения AHU и EF не из госта, а международные, принятые во всем мире.

Речь идет о принципиальной схеме , а не об установочном чертеже венткамеры.
********************
Если в госте нет, значит обозначения не приняты.
Странная Белка
Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 12:39) *
Речь идет о принципиальной схеме , а не об установочном чертеже венткамеры.
********************
Если в госте нет, значит обозначения не приняты.

Так а зачем элементы приточной установки на принципиальной схеме-то обозначать? Чтобы работы себе добавить?
Ваши обозначения тоже никем не приняты. И даже являются нарушением действующих норм, т.к. на территории РФ все документы должны быть на русском языке, а вы умничаете со своими латинскими обозначениями.
Kagamine Len
Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 11:43) *
Так а зачем элементы приточной установки на принципиальной схеме-то обозначать? Чтобы работы себе добавить?
Ваши обозначения тоже никем не приняты. И даже являются нарушением действующих норм, т.к. на территории РФ все документы должны быть на русском языке, а вы умничаете со своими латинскими обозначениями.

Потому что на принципиальной схеме все элементы должны быть обозначены и составлен перечень элементов, а не красивая картинка , которую тут назвали принципиальной схемой.
Насчет обозначений, не уверен, как раз все обозначения на латинском языке, например в электронике .
************************
у меня в общем то вопрос , почему нет нормальной сквозной системы обозначений (принятой во всем мире).
Это же не сложно и удобно всем.
Странная Белка
Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 12:54) *
у меня в общем то вопрос , почему нет нормальной сквозной системы обозначений (принятой во всем мире).
Это же не сложно и удобно всем.

Во всем мире тоже особо системы нет.
При проектировании крупных промышленных объектов у компаний-заказчиков, таких как Шелл, Дюпон, Статойл, существуют свои системы нумерации оборудования, трубопроводов и проч. - tag numbering. Номера присваиваются тем элементам систем, которые должны контролироваться системой безопасности например, и для определения положения в 3Д модели, а не просто "чтобы было". Какой смысл нумеровать элементы систем захудалого магазинчика или кафешки я не знаю.
Татьяна Удальцова
Цитата
Потому что на принципиальной схеме все элементы должны быть обозначены и составлен перечень элементов, а не красивая картинка


"Должны"? Вот только не надо путать "схемы принципиальные" из рабочей документации автоматизации технологических процессов с принципиальными схемами систем отопления и вентиляции.
Kagamine Len
У каждого элемента свое имя (обозначение) по которому будут его называть, начиная от проектировщика, заканчивая эксплуатацией. например (условно) заслонка Зс155, всем просто и понятно,
а не описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет. не вижу в этом чего то сильно криминального.
тем более современные программы умеют нумеровать и обозначать автоматически элементы и перечни.
А какая разница программе что нумеровать небольшой магазинчик или торговый центр.
Татьяна Удальцова
Цитата
начиная от проектировщика, заканчивая эксплуатацией. например (условно) заслонка Зс155, всем просто и понятно,
а не описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет. не вижу в этом чего то сильно криминального.

Опять же не путайте проектную документацию, о которой здесь речь и рабочую документацию. В ПД вообще не надо "описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет" - достаточно условного обозначения. И, желательно, даже не ставить 3с155 (если это не принципиально), потому что в РД может понадобиться изменить (условно) на Зс255, а это будет уже отступлением от утвержденной ПД.

И потом будут на этом же форум скулить "а почему стройнадзор указывает на отступления от ПД".
Kagamine Len
Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.6.2014, 15:58) *
Опять же не путайте проектную документацию, о которой здесь речь и рабочую документацию. В ПД вообще не надо "описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет" - достаточно условного обозначения. И, желательно, даже не ставить 3с155 (если это не принципиально), потому что в РД может понадобиться изменить (условно) на Зс255, а это будет уже отступлением от утвержденной ПД.

И потом будут на этом же форум скулить "а почему стройнадзор указывает на отступления от ПД".

Зс 255 это и есть условное обозначение заслонки (которого достаточно)
а то что за принципиальная схема без обозначения элементов и перечня. это веселые картинки , а не схема.
к тому же буквенно-цифровые обозначения удобны тем, что заслонки например можно нумеровать с Зс001, а не перебивать общий порядковый номер всех элементов в случае изменений.
(пример такой схемы выше был с простой порядковой нумерацией элементов слева направо).
лично я считаю, все что есть на схеме все должно иметь обозначение и промаркировано на сделанной системе.
Skaramush
А зачем вообще к символьным добавлять буквенно-цифровые обозначения на принципиальной схеме? Есть ОДНО обозначение регулирующего устройства на воздуховодах, к примеру. Кого и чем оно не устраивает? Есть обозначения воздухонагревателя, воздуоохладителя, вентилятора, фильтра и т.д. К чему ещё кодировки?
Татьяна Удальцова
Цитата
лично я считаю, все что есть на схеме все должно иметь обозначение и промаркировано на сделанной системе


Ну и считайте для себя лично. А потом "жизнь научит, жизнь накажет".

Вот несколько "принципиальных схем". Все прошли экспертизу, потом по ним была разработана РД - уже в другом объеме. Например, к одному листу "принципиальной" схемы одноэтажного промздания было разработано 54 листа РД только по вентиляции.

Все эти "принципиальные схемы" сделаны в необходимом, но достаточном объеме. Там даже диаметры не указаны, не то, что маркировка "всего". Схемы сделаны так, чтобы по ним легко было разобраться с принципиальными решениями, но нельзя было построить. Схема теплоснабжения хоть и приципиальная, но в аксонометрической проекции - тоже, чтобы было понятно, что и куда. Конечно кроме этой графической части, имеется ПЗ со всеми обоснованиями, воздухообменами и прочим необходимым. И имеются предварительные более детальные проработки, которые заначены были для разработки РД и заказчику не выдавались.

Не надо вдаваться в технические решения с критикой - это только примеры оформления. Да и оформить кое-что можно было получше.
ssn
а это мода такая, импортная.
получаешь схему. на схеме номер. АХУ19ВР493-2. все предельно сразу понятно. ищем в спецификации (в которой мильён позиций) нашу, и поражаемся. оказывает это клапан обратный! вау. удобно...
и можно подумать, что в соседней системе элемент с номером АХУ11ВР494-2 (вроде как похожем) будет тоже клапан... а вот фиг.
причем именно на аксонометрии эти буквена проставлены... нет расходов воздуха, зато есть маркировки всех входящих изделий.
столкнулся когда смотрел чертежи по атомной станции.

Или эта нумерация систем в пять цифр с буквами. не то что по системам орентироваться, сложно сразу определить приточная или вытяжная...

Нафиг эту сквозную нумерацию. нафиг.
Kagamine Len
Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.6.2014, 19:30) *
Не надо вдаваться в технические решения с критикой - это только примеры оформления. Да и оформить кое-что можно было получше.

Это НЕ принципиальные схемы. а если это приципиальная схема, то где перечень элементов схемы ? и как в перечне будут обозначения элементов выглядеть. если элементы не обозначены на схеме ?
Kagamine Len
Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.6.2014, 19:30) *
Не надо вдаваться в технические решения с критикой - это только примеры оформления. Да и оформить кое-что можно было получше.

Это НЕ принципиальные схемы. а если это приципиальная схема, то где перечень элементов схемы ? и как в перечне будут обозначения элементов выглядеть. если элементы не обозначены на схеме ?
***********
на первой схеме есть нумерация. порядковая видимо. Если обозначать например не просто 48 на полке линии выноски , а буквенный шифр, , например (пусть будет условно электрический калорифер) EH48, схема будет намного информативней, посмотрел на квадратик и сразу понятно, что это электрический калорифер с порядковым номером 48. а его тип смотрим уже в перечне. и потом в собранном железе на нем нанесена такая же маркировка для быстрой идентификации. везде сквозная нумерация от проекта до эксплуатации.
Татьяна Удальцова
Цитата
Это НЕ принципиальные схемы. а если это приципиальная схема, то где перечень элементов схемы ?

Это опять же Ваши личные предположения. Явно "мало били". Именно примерно в таком виде десятки лет делается графическая часть стадии П (теперь проектной документации) в разных институтах.

Цитата
а это мода такая, импортная.
получаешь схему. на схеме номер. АХУ19ВР493-2

Не только импортная. В свое время, при массовой переработке серий по ЕСКД дорвавшиеся до них конструкторы-машиностроители ввели обозначения всех изделий в виде "децимальных номеров".

Например, известный всем проектировщикам и монтажникам узел прохода через покрытие имеет обозначения от УП1 (д=200) до УП1-10 (1250). Здесь в обозначении отсутствует основная характеристика, и если встречаешь в чертеже или спецификации обозначение УП1-02, то надо непременно открыть серию (или паспорт серии), найти в ней сборочный чертеж и узнать, что это узел прохода диаметром 315. А могло бы быть просто - УП1-315.

В некоторых сериях, кстати, так и сделано. Вот например дефлекторы обозначаются наподобие Д315. Но в этой же серии уже зонты обозначили ЗК.00....ЗК.00-10. Кто-то шибко умный делал, со своим "я лично считаю", а поставить на место ни у кого руки не дошли.
Kagamine Len
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.6.2014, 5:44) *
Это опять же Ваши личные предположения.

Конечно личные, предположения всегда могут быть только личные, не бывает общественнх предположений.
Думаю сказать могут только разработчики госта, почему символьные изображения есть,
а буквенных обозначений нет, как например в радиоэлектронике.
Gruz1709
Kagamine Len, что же вы такой упертый то? На кой клюй в ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схеме буковки и циферки?
тепленький
Основная задача проекта в стадии П, это составление предварительной сметы, получается я должен нарисовать в начале планы как положено (для возможности учесть все материалы), сделать все расчеты по системам, а потом еще в завершении нарисовать схему которая не ограничит стадию Р и устроит экспертизу. По мне так это фигня какая то (которая требует на стадии П лишних усилий по составлению схем которые в принципе ни о чем, так как ни несут ни какой полезной информации), хотя мое мнение ни как не волнует экспертов smile.gif
stranger_2
К тепленький...

Вы воспринимаете стадию П как некий НЕДОПРОЕКТ или залепуху. На самом деле это просто НЕДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ проект. На стадии П принимаются все основные технические решения.

Часто приходится делать проекты муниципальных и федеральных объектов, а значит в составе проектной документации на стадии П присутствует смета (т.е. отдел ОВ делает спецификацию или ведомость оборудования и материалов).
Именно поэтому мы:
1) разрабатываем планы систем;
2) разрабатываем аксонометрические схемы систем (называя их принципиальными на данной стадии);
3) рассчитываем все системы (тепловые, аэро- и гидродинамические расчеты и т.п.);
4) разрабатываем пояснительную записку.
На стадии П мы не даем в графической части никаких размеров и отметок (а то "очень умный" заказчик может решить, что ему хватит стадии П, чтобы построить объект). Обозначаем только оборудование. Также на этой стадии не разрабатываются чертежи установок и разделы ТС, ТМ.

На самом деле мы и для коммерческих объектов тоже работаем по той же схеме.

Вы решите для себя, как вы собираетесь работать.
Татьяна Удальцова
Цитата
Основная задача проекта в стадии П, это составление предварительной сметы, получается

Рассуждение неверное. Задача проектной документации вытекает из её нормативного определения:
Цитата
3.1.2. Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.


Все эти решения оцениваются и для объекта капитального строительства определяется его предварительная сметная стоимость. Т.е. заказчик должне знать, что он будет иметь, и сколько это будет стоить. Может быть (и так часто бывает) выяснится, что такой объект ему просто не по карману и тогда незачем вообще разрабатывать РД.

Цитата
получается я должен нарисовать в начале планы как положено

Ничего такого не "получается", если "я" обладает достаточной квалификацией. Совсем не надо нарисовать планы как положено (т.е. по ГОСТ), чтобы определить основные решения и составить объемы работ, по которым с достаточной точностью (обычно с завышением на 10-20%) будет определена сметная стоимость. Даже если она составляется "по элементам", а есть и другие способы определения сметной стоимости.

Цитата
По мне так это фигня какая то


Фигня какая-то все подобные рассуждения. Тренируйтесь, повышайте кругозор и придет понимание.
тепленький
для stranger_2
Проектная документация стоит определенных денег и зачем делать работы которые не входят в стадию П ну если только альтруизмом заниматься.
для Татьяны Удальцовой
Можно я Вас буду называть Мастер rolleyes.gif .
Откройте мне сию тайну пожалуйста, как без разработки планов Вы делаете спецификацию инженерных систем.
Татьяна Удальцова
Цитата
Проектная документация стоит определенных денег и зачем делать работы которые не входят в стадию П ну если только альтруизмом заниматься.


Именно этим Вы лично и занимаетесь, когда пишете "я должен нарисовать в начале планы как положено". Т.е. будете их рисовать полностью, со всеми элементами привязками, да еще аксонометрию намалюете. А кто-то ещё "принципиальные схемы" будет с обозначениями и "перечнями элементов" разрабатывать. А кто-то еще "установки систем" раздраконит, до винтика.

А на ПД обычно отведено минимальное время (вчера надо) и стоимость - 40%. Вот в это надо и уложиться, причем большую часть времени займут расчеты (теплопотери, воздухообмены и прочее), которые именно на этом этапе надо делать.

Если еще выполнять ненужное сейчас черчение, то сроки будут сорваны. А кроме того, заказчик вообще не закажет вам рабочую документацию. А может быть отдаст совсем другой фирме - те с удовольствием воспользуются начерченным "как положено" и спасибо не скажут. Т.е. будет потеряно 60% денег.

Цитата
Откройте мне сию тайну пожалуйста, как без разработки планов Вы делаете спецификацию инженерных систем


Почему без планов? В #24 я писала

Цитата
1. Как минимум, должен быть план. Основные установки, трассировки воздуховодов в одну линию, минимальное количество размеров и "позиций".

В #39 привела примеры таких планов и разреов (для "вертикальных" зданий). Там не показаны диаметры - так у меня-то они есть. А не показаны специально. Что, по однолинейным чертежам нельзя определить протяженность воздуховодов? И нельзя определить протяженность вообще не показанных труб, если мы знаем, где они должны идти? Или количество арматуры на типовые обвязки известного количества приточек?

А если взять что по-проще, например жилой дом, так достаточно точные спецификации вообще можно безо всяких чертежей (даже строительных) выдать, представив будущую систему "в уме". Вот, даже не ВК-шник сходу скажет, что в 100-кв доме будет 100 унитазов, 100 умывальников, 100 моек, 200 счетчиков, 400 кранов Ду 15. А ВК-шник еще сходу скажет, сколько труб.

Так и с ОВ - специалист, проектирующий хотя бы второй-третий дом "в уме" за час выдаст на него спецификацию. И ошибется разве что в протяженности труб, причем в сторону увеличения.

Разрабатывать ПД - особое искусство (хотя на самом деле ремесло), которое не каждый осваивает. Есть люди, которым категорически нельзя поручать это делать, т.к. они будут копаться в мелочах и бесполезно терять время. В #39 первая картинка - производственный корпус. Так случилось, что ПД по нему поручили помимо меня вроде бы опытной тётке. Она начала с того, что стала детально разрабатывать вентиляцию термического участка - это дело она любит и умеет. Начертила десяток листов, и время кончилось. Решений по корпусу в целом (начиная с воздухообменов, выделений вредностей, заданий смежникам и прочего нет), а есть ненужные сейчас "планы как положено", причем только на один закуток. Пришлось отстранять, срочно привлекать другого человека, который сделал всего один чертеж, но кроме него все необходимые расчеты, задания смежникам и текст пояснительной записки.