Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напор насоса в котловом контуре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
VEK
Уважаемые господа теплотехники!
Подскажите, пожалуйста, начинающему. Вопрос глупый, но важный.
В котловом контуре - котел и теплообменник. Температурный режим котлового
контура - 100/80 градусов. Сопротивление контура (котел, теплообменник и линейные потери в трубопроводах) - 3м. вод. ст. Беру запас на местные сопротивления - 2м.вод.ст. и беру еще запас 5м. вод.ст.. Выбираю насос с рабочей точкой по напору - 10,0м вод.ст. Ставлю на обратке, перед котлом.
Внимание - вопрос!
Какое давление создаст насос в контуре? Создает насос напор (давление), равный сопротивлению контура (3+2м.вод.ст.), или же он давит "свое собственное" давление (10м.вод.ст.). Моя озабоченность - как бы не вскипела вода после котла.
tiptop
Цитата(VEK @ 20.6.2014, 11:24) *
Моя озабоченность - как бы не вскипела вода после котла.

Подпитка контура должна поддерживать соответствующее давление.
VEK
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.